Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#46472

на апарате написано 2000VA и 1600Watt.
что такое VA и счем его едят?
и как из него получить реальную мощность?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894


А что за устройство.
Если это электромотор -например инструмент какой, то 1600 это механическая мощность на валу, а 2000вА потребляемая от сети.

2sam30
Если это стабилизатор переменного напряжения, то видимо цифры означают потребление от сети 2000ВА при активной нагрузке 1600Вт.

Регистрация: 06.11.2005 Новочебоксарск Сообщений: 786

В общем случае ВА - это произведение среднего (среднеквадратического) тока на среднее напряжение. ВА либо равно Вт (в идеале), либо больше. Электрический счетчик в квартире считает Вт. ВА измерить относительно легко, а Вт часто очень трудно (нужен цифровой осциллограф или навороченный мультиметр).

Pzotov прав, если добавить, что 1600-это максимальная активная нагрузка.
2mstche
Не среднего, а действующего.

Регистрация: 06.11.2005 Новочебоксарск Сообщений: 786

Ещё точнее - эффективного

Если человек задал такой вопрос, ему надо объяснять "на пальцах" и вряд ли он будет разбираться в этих тонкостях. Тут много сложных понятий. Есть например "коэффициент мощности" - у буржуев и "косинус фи" - в бывшем СССР. А это одно и то же.

Полная мощность определяется произведением среднего значения тока на среднее значение напряжения и выражается ВА. Если ток и напряжение совпадают по фазе, тогда имеем активную мощность и она выражается в Вт.
Обозначения в Вт применяют для определения реальной потребляемой мощности от эл.сети. Обозначение в ВА применяют для расчетов например сечения провода, т.к. активная мощность в Вт всегда меньше или равна полной в ВА.

2Андрёй
А разве среднее значение переменного тока за период не равно нулю?

pzotov - среднее значение синусоидальный токов и напряжения определяются за полпериода.
2mstche- действующее и эффективное - это одно и тоже. И среднеквадратическое тоже. .
Формулы в псевдографике не отображу, сорри.
Так вот полная (ВА) мощность это произведение действующих величин тока напряжения , при этом она равна среднему значению мощности за период. Активная (Вт) произведение полной на пресловутый косинус фи.
С уважением, Алекс

Обычно полная мощность указывается у приборов с реактивной составляющей мощности, т.е. там где есть сдвиг по фазе тока от напряжения. Раньше просто указывали активную мощность и для реактивной добавляли косинус Фи. Короче, все это необходимо в основном только для расчета сечения кабеля, т.к. для сечения важно именно ток, а не мощность. Просто представьте, что провод - это "шланг", по которому текут электроны.

Novik написал :
pzotov - среднее значение синусоидальный токов и напряжения определяются за полпериода.
2mstche- действующее и эффективное - это одно и тоже. И среднеквадратическое тоже. .

Ты сам себе противоречишь. Корень из 2, это среднее? Вторая строчка для 2mstche более верна.

Андрёй-" Полная мощность определяется произведением среднего значения тока на среднее значение напряжения и выражается ВА."
Действующим значением переменного тока называется среднеквадратичное значение тока за период.