Собственно последствий пока нет, но интересно.

  1. Можно ли поключать галогенки шлейфом? Например, имею трансформатор с одной парой выходов, каждый расчитан на кабель до 2,5. А нужно подлючить 4 светильника.
  2. Чем чревато использование кабеля небольшого сечения (2х1мм)?
  3. Чем чревато увеличение допустимого (до 2м) расстояния от трансформатора до последнего светильника?

Пока у меня сделано НЕПРАВИЛЬНО: шлейф, кабель 2х1мм, расстояние до последнего светильника ~3-3,5 метра. Яркость светильников уменьшается прямопропорционально расстоянию. Если сделать ПРАВИЛЬНО вылечится?

  1. многие хвалят использование блоков защиты Гранит. Нужно ли это для 12в цепи, то есть ДО трансформатора?

  1. Да можно.
  2. Разностью яркости ламп (т.е. потерей напряжения в кабеле). Чем дальше от трансформатора тем тусклее лампа.
  3. При увеличении длины -НИЧЕМ.
  4. Эти блоки нужны для галогенок на 220 В.
    А лампы не на 50 Вт ? Если да то протяните провод 2х4мм, если меньше то Вам хватит и 2х2,5мм.

B@tu написал :

  1. Чем чревато увеличение допустимого (до 2м) расстояния от трансформатора до последнего светильника?

Не "допустимого", а рекомендованного заводом. Увеличивая длину, увеличьте сечение и снизите потери.

Elden написал :

  1. Эти блоки нужны для галогенок на 220 В.

Эти блоки нужны и для ламп на 12 В, если они запитаны не от электронного транса.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

2Elden
Лампы на 35вт. Если я применю кабель 2х2,5мм уменьшится ли эффект ослабевания яркости?

2sergey_sav
На блоках написано, что с электронными трансформаторами не работают. То есть ставится ДО трансформатора, так?

B@tu написал :
На блоках написано, что с электронными трансформаторами не работают. То есть ставится ДО трансформатора, так?

Блок защиты ставится до трансформаторов, повторяю - не электронных.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

B@tu написал :
Лампы на 35вт. Если я применю кабель 2х2,5мм уменьшится ли эффект ослабевания яркости?

Да. Я ставил 4 лампы по 35 Вт на шлейф 5 метров 2х2,5мм - все нормально.

B@tu написал :
хвалят использование блоков защиты Гранит.

В сущности своей эти блоки ничего не защищают - они выполняют роль "плавного пуска" т.е. плавно подают напряжение питания.

Но именно этот плавный пуск и является фактором , увеличивающим срок службы.

Есть мнение, что электронный трансформатор сам по себе обеспечивает плавный пуск, особенно подобранный впритык по мощности - он не способен передать в нагрузку столько энергии, сколько та готова сожрать в холодном состоянии.

2 Luddit Запас по мощности еще никому и никогда не помешал (разумеется в разумных пределах). А электроника на самом деле обеспечивает более мягкий пуск чем обычный трансформатор даже без новомодных устройств защиты.

Luddit написал :
Есть мнение, что электронный трансформатор сам по себе обеспечивает плавный пуск

Лучше посмотреть описание транса, где и указывается имеет ли он функцию плавного нарастания напряжения и другие. А предполагать, что перегруженный транс возьмёт на себя выполнение этой функции - ошибочно.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
предполагать, что перегруженный транс возьмёт на себя выполнение этой функции - ошибочно

Напротив, перегруженный транс в особенности успешно справится с функцией ограничения тока - а для защиты потребуется именно оно.

2ВТБ! Функцию ограничения тока - возможно..., но надолго ли?
А вот плавное нарастание напряжения - маловероятно.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Функцию ограничения тока - возможно..., но надолго ли?

Надо-о-олго...
Пока не сгорит.

плавное нарастание напряжения - маловероятно

А это получится автоматически - при симметричном подключении ламп равной мощности.

Стисняюсь спросить...
А о какой симметрии речь?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav

По длине и сечению проводов.
Хотя... Наверное, я неправ - это малосущественный фактор.