Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#525237

Братья! Подскажите. Собираюсь заложить проводку на кухнею (штробы уже готовы), как грамотнее сделать ?
Вариант №1
тащить от щитка к каждому агрегату (холодильник, морозильная камера, СВЧ, посудомойка, чайник) по отдельному 3-х жильному медному проводу с сечением 2,5 мм2
ИЛИ
Вариант №2
сделать пару распаечных коробок, завести в каждую 3-х жильный медный провод сечением 4 мм2, поставить клемники WAGO 222 (на пять жил) и вывести с них к агрегатам 3-х жильный медный провод сечением 2,5 мм2

Минус варианта №1
получается огромная штроба, потому как по мимо розеток для энергоёмких агрегатов, необходимо разместить ещё 5-7 простых, рабочих (для утюга, ТВ, и всяких нужд).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2I.V.A.N. Первый вариант, хотя с чайником погорячился. Про второй вариант лучше забыть сразу.

Объедините потребителей в группы:
1 - холодильник + морозилка,
2 - СВЧ + чайник,
3 - посудомойка,
4 - остальные потребители
Где возможно используйте сдвоенные механизмы, уменьшите количество распаячных коробок.
При втором варианте при переходе с 4 мм кв. на 2,5 Вас неприятно удивит тот факт, что автомат защиты ставить необходимо из расчета 16А.
Возможно и гр.2 отнести к общим потребителям...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Ну чтож, будем штробить ширше и глубже

I.V.A.N.

Вариант 3 - "кухонный" щиток.

Если делать отдельный кухонный щиток, то входящий провод какого сечения закладывать ?
Из оборудования постоянно в сети будут: стиральная машина, холодильник, морозильник, посудомойка, СВЧ, вытяжка, чайник, кофемашина, телевизор.
Если не тудно поясните, какие автоматы и на какие приборы необходимо будет установить в щиток. Хочется сделать всё путёво, чтобы потом не переделывать.

I.V.A.N. написал :
входящий провод какого сечения закладывать ?

Какая разрешённая мощность и какое сечение ввода с этажного щита в квартирный? Менять не планируете?

какие автоматы и на какие приборы необходимо будет установить в щиток

Минимум одно УЗО номиналом 30мА. Возможно, отдельное УЗО для холодильника и морозильника.
Для осмысленных рекомендаций надо больше информации:
новостройка/реконструкция или старый дом с газовыми плитами;
защитные аппараты в этажном щитке (и есть ли возможность их замены);
наполнение квартирного щитка.
Максимально возможное (в пределах разумного) число групп и просторный щиток - а автоматов для начала может быть намного меньше. Потом, при необходимости, можно будет добавить, но при разумном совмещении групп это может не понадобиться никогда.

Дом панельная 9-ти этажка 80-х годов, в квартире газовая плита. В щитке на лестнице установленны три автомата с маркеровкой С-16 и один дифавтомат с маркировкой С-32, все приборы марки ИЭК.
Сходил на строй рынок посмотрел небольшие щитки, понравился АВВ на 8 автоматов, думаю для кухни вполне хватит. По одному на 1) холодильник, 2) морозильник, 3) СВЧ, 4) посудомойка, 5) стир машина, 6) чайник с кофеваркой, 7) на группу розеток из 4-6шт

I.V.A.N. написал :
В щитке на лестнице установленны три автомата с маркеровкой С-16 и один дифавтомат с маркировкой С-32

Кем и когда установлены? Можно предположить, что в Вашем доме проведена реконструкция стояков.

Ввод в "кухонный" щиток будет непосредственно от этажного щитка?
Какой номинал диф.автомата по току утечки? 30мА или 100-300мА?

I.V.A.N. написал :
На орудиях труда не экономят !!!

Но автоматы, не орудия труда. Последуйте совету группового подключения потребителей. Тянуть от щитка столько концов... А отдельный щиток - здравая мысль.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

2I.V.A.N.
Перечисенные поребители по своей мощности вызывают просто смех... Вы бы еще к зарядке для мобильника одельый кабель 2,5 кв. подвели.
А на всех потребителей в принципе хватит одной линии 2,5 и одного автомата в щитке.
но если хочется сделтать лучше, то тогда мелкий щиток а кухню, до него более толстый кабель. Кабель лучше посавить на такой ток, на который рассчитан вводной автомат. Тогда на него не потребуется отдельный автомат ставить.

Sergey_G. написал :
Перечисенные поребители по своей мощности вызывают просто смех

Стиральная машина? А если с сушкой на 16А?
Чайник? А если тоже трёхкиловаттный?
Кофе-машина? Искренне надеюсь, что не пятикиловаттная.

Регистрация: 11.01.2006 Екатеринбург Сообщений: 290

а ещё посудомойку забыли

Да! Ввод на кухню планирую сделать с этажного щитка.
Дифавтомат установленный в щитке на 30мА.
Так называемую реконструкцию (замена старых автоматов на новые) провели 2-3 года назад.

Sergey_G. написал :
Перечисенные поребители по своей мощности вызывают просто смех... Вы бы еще к зарядке для мобильника одельый кабель 2,5 кв. подвели.

Не знаю как вы, но я люблю когда всё по человечески сделано и по уму, пусть даже с запасом мощности, не хочется потом (если вдруг что нибудь случиться) вскрывать полы и т.д. для поиска неисправности.

I.V.A.N. написал :
Ввод на кухню планирую сделать с этажного щитка

Вполне подойдёт кабель NYM или ВВГ 3*4. Можно защитить его автоматом на 25А, а можно обойтись защитой вводного диф.автомата. Как вариант - неавтоматический выключатель, чтобы можно было обесточить только эту линию.
В "кухонном" щитке автоматы на 10-16А, желательно с характеристикой В.

Скажите, а если предположить что провод для щитка на кухне придётся тащить не от этажного щитка, а от общего щитка в коридоре, вариант с сечением входного провода сильно измениться.
Как предпочтительнее сделать
а) протащить отдельный провод на кухонный щиток от этажного щитка,
или
б) протащить провод на кухонный щиток от щитка в коридоре.

I.V.A.N. написал :
от общего щитка в коридоре

В деле появился новый щиток. О нём Вы раньше не упоминали. С кем он общий?

Сейчас творю ремонт в коридоре, планирую поставить общий щиток на розетки во всей квартире.
В комнаты всё уже протащил и зашпотлевал. Схема простая, в каждой комнате по две распаечной коробки, в которых приходящий провод - 3-х жил сечение 4мм2, а изходящие (их по 4 шт) на розетки 3-х жилсечение 2,5мм2 всё соединения на клемниках WAGO 222.
Проводов в коридоре со всех комнат набралось аж 8 шт все 3-х жил. сечением 4мм2, это всё пойдёт в щиток который и планируется установить.
Входящий провод к нему потяну от этажного щитка.
Отсюда вопрос: тянуть два провода от этажного щитка на коридор и кухню, или сделать один входящий на коридорный щиток а от него пустить прово на кухонный ?

I.V.A.N. написал :
На орудиях труда не экономят !!!

Но и кабель 3х4 на розетки это уже явное излишество...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Но и кабель 3х4 на розетки это уже явное излишество...

Много не мало :-)

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

I.V.A.N., за радиальное подключение розеток и отдельные кабели в комнаты - вам респект.
Но вот 3х4 смысла не имеет. Автомат защиты ставится по самому слабому компоненту цепочки - розетке на 16А и кабелю 3х2.5. А для 3х4 допустимый ток - 32 Ампера. Но много действительно не мало .

На кухню лучше протянуть прямой кабель из этажного щита (чтобы не было промежуточных соединений). У вас на вводе 32 А дифавтомат? Значит, кабель 3х6 (уже с запасом ).

ОК. Спасибо. Последую вашему совету, протяну 3-х жильный провод сечением 6мм2 прямо от этажного щитка на кухню. :-)

evgenygrig написал :
Автомат защиты ставится по самому слабому компоненту цепочки - розетке на 16А и кабелю 3х2.5

Розетка сама по себе ток не пропускает, а только в купе с вилкой -
а вилки бывают 2.5А, 6А,10А,16А --- и какую компоненту защищать?
При тестировании розеток спокойно был пропущен ток 25А долговременно.
См. тесты розеток.
На розетку 10А при сечении провода 6 квадратов ставили автомат 40А,
и это стандартно. Вам это не о чем не говорит?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
При тестировании розеток спокойно был пропущен ток 25А долговременно.

Тестирование - это не эксплуатация, если вы из своей квартиры не хотите устроить лабораторию по тестированию.

filvik написал :
На розетку 10А при сечении провода 6 квадратов ставили автомат 40А,
и это стандартно. Вам это не о чем не говорит?

А вы сами попробуйте подключить к розетке 10А жилу 6 или даже 4 квадрата и все вопросы отпадут.

2avmal
Очевидно, нам опять хотят указать на древнюю розетку для электроплит.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

I.V.A.N. написал :
сделать один входящий на коридорный щиток а от него пустить прово на кухонный ?

Да, делайте ввод на квартирный щиток, от него линию на дополнительный.

sergey_sav написал :
Очевидно, нам опять хотят указать на древнюю розетку для электроплит.

Очевидно защищается проводка, а не устройство коммутации.

avmal написал :
Тестирование - это не эксплуатация, если вы из своей квартиры не хотите устроить лабораторию по тестированию.

Плиту тоже можно подключить тремя розетками на 16А или одной на 40А,
суть не меняется.(для каждой фазы своя розетка и все три розетки через шинку повесить на автомат 40А )

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
Плиту тоже можно подключить тремя розетками на 16А или одной на 40А,
суть не меняется.(для каждой фазы своя розетка и все три розетки через шинку повесить на автомат 40А )

Сам-то понял что выдал? Собрался шестнадцатиамперные розетки защищать автоматом 40А?

Кухня,второй дом. От щита ППВ 3х4 в распредщиток на самой кухне , а от туда на каждую розетку отдельным проводом если не хочеш проводить пайку в распредкоробках, 1 автомат -1 розетка а лутше использоваль "быстрые предохранители"

avmal написал :
Сам-то понял что выдал? Собрался шестнадцатиамперные розетки защищать автоматом 40А?

Стандартное включение трех-фазной эл.плиты в однофазную сеть,
три ветки по 16А защищаются одним 40А

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Константин написал :
От щита ППВ 3х4 в распредщиток на самой кухне

Не забудьте еще ППВ затянуть предварительно в гофру, а то люди могут подумать, что вы прямо так ППВ безо всего и предлагаете линию вести.

filvik написал :
Стандартное включение трех-фазной эл.плиты в однофазную сеть,
три ветки по 16А защищаются одним 40А

А при чем здесь тогда 3 шестнадцатиамперные розетки? Защищаются автоматом 40А не ветки плиты, а кабель 3х6, который идет до плиты от автомата.

avmal написал :
А при чем здесь тогда 3 шестнадцатиамперные розетки? Защищаются автоматом 40А не ветки плиты, а кабель 3х6, который идет до плиты от автомата.

Тут опять песня про защиту розеток началась.
Таки на этот кабель мона повесить через шинку три розетки и каждую
фазу довести до этого кабеля своей розеткой.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
Таки на этот кабель мона повесить через шинку три розетки и каждую
фазу довести до этого кабеля своей розеткой.

Делайте, как хотите. Вас же все-равно не переубедить?

avmal написал :
Делайте, как хотите. Вас же все-равно не переубедить?

Плиты тоже не переделывают, как была разводка внутри мах 16А так
и остается при 40А автомате.