Имеется частный деревянный дом. Подведена одна фаза воздушкой. Фаза и ноль заводится на внешний шиток. В нем пока имеется только автомат на фазе и счетчик. Дальше провод идет на внутренний щиток, в котором стоит общий автомат и затем еще несколько на отдельные группы. Заземления пока нет. Внутри дома проводка проложена кабелем 3x2.5. N-проводник соединен с PE на внутреннем щитке, а дальше PE "висит в воздухе". Возникла необходимость временно поэксплуатировать все это в таком вот виде (что это фигово, знаю). Стал мерять разность потенциалов между нулем, землей и водяными трубами на кухне. Обнаружил:
если в щитке N и PE соединены, между N и трубой - около 1 В
если в щитке N и PE соединены, между PE и трубой - около 1 В
если в щитке разорвать связь N - PE, то между N и трубой - 60 В!
Почему так влияет соединение N и PE во внутреннем щитке? Говорит ли это о том, что во внутренней проводке где-то плохой контакт на нулевом проводе?
Но ведь когда N и PE соединены, заземления тоже нет. То есть имеем фактически два параллельных ноля. И 1 Вольт. А когда оставляем 1 ноль - сразу 60 ! Что-то с физикой не вяжется...
2Burrdozel: Внешний конец "в воздухе", внутри разведено по розеткам. В процессе измерений НИЧЕГО в розетки не было включено. Но были включены лампы освещения (тот же ноль).
2ppkvin: Нельзя поподробнее про замечательную мысль? Имеется ввиду, что в какой-то розетке N и PE соединили?
2Ivashenko
Все просто. На подстанции ноль заземлен. Так как по нулевому проводнику течет ток, то на другом его конце возникает напряжение единицы вольт относительно точки заземления.
А когда PE болается в воздухе, на него попадает напряжение с фазы за счет наличия в кабеле емкости между фазой и PE (особенно если кабель ВВГ, у которго PE проходит между нулем и фазой).
Sergey_G. написал :
А когда PE болается в воздухе, на него попадает напряжение с фазы за счет наличия в кабеле емкости между фазой и PE
И если в розетке на кухне РЕ и N перепутаны, то...
А если есть подключенная нагрузка (до этой розетки) с емкостным фильтром питания, то и утечка через эти емкости на порядок выше...
Померяйте напругу между фазой и проводом,висящим в воздухе, например между фазой и жилой отдельно лежащей кабельной бухтой. 10-20В будет точно.То же самое между контактами выключателя на люстре, если на потолке лампочки нет(фаза в воздухе)