Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#526606

Уважаемые форумчане! Подскажите стоит ли тянуть заземление? Если его нет в стояке 3 фазы и синий нуль проходит а щит вот такой внутри (фото)!

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

Можно если нуль сечением более 16 кв аллюминия или 10 кв меди. А также желательно чтобы он соединялся с корпусом щитка.

Просто щиты еще отдельно прутком заземлены (фото)

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Похоже, по стояку идет стальной пруток заземления. Отвод от него соединен с корпусом щитка и этот пруток нигде (ниже) не оборван и проходит вниз к ВРУ дома? Рабочий ноль "сидит" тоже на корпусе щитка? Рабочий ноль имеет сечение не менее указанных Sergey_G.? Если у Вас 2 ответа из 3-х "да", можно смело "землиться" на щиток.


Господи, спаси и заземли!

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

AndGr написал :
Уважаемые форумчане! Подскажите стоит ли тянуть заземление? Если его нет в стояке 3 фазы и синий нуль проходит а щит вот такой внутри (фото)!

  • фото малоинформативно (кроме колпачка от бутылки, конечно)

Sergey_G. написал :
Можно если нуль сечением более 16 кв аллюминия или 10 кв меди. А также желательно чтобы он соединялся с корпусом щитка.

  • если электросети дома сооружены до 2002 года, эти условия к ним не относятся...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Valeryko написал :
если электросети дома сооружены до 2002 года, эти условия к ним не относятся...

Угу, может и требование заземлять стиральную машину к ним не относится, да?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Kamikaze написал :
Угу, может и требование заземлять стиральную машину к ним не относится, да?

  • у меня электроплита с 1987 года заземлена по правилам 1987 года же...

Если ты живеш в кватрире, тогда нулевой провод заведомо заземлен в щите в подвале дома и соединен с корпусом щита на площадке, возьми от корпуса проводом ПВ-3 6мм2 и от него подключи 3-й провод в сети квартиры. Незабывай что если у тедя стоит УЗО то нужно брать защитний"0" ло Узо и обезательно соединять его со щитом.