При коротком замыкании (в разных розеточных группах) срабатывает этажный автомат и автомат той группы (где произошло КЗ), при этом общий автомат (квартирный) не срабатывает – т.е. при КЗ отключается вся квартира (а должна наверное только группа)
dsMerdok написал :
при КЗ отключается вся квартира (а должна наверное только группа)
Посмотрите на этажный автомат - наверняка стоит с буковкой В. Например В20А или В32А. В этом случае надо поставить с буквой С. D будет уже слишком тормозной - их уже чаще используют для электродвигателей.
Я когда-то здесь уже давал определение селективности "из первоисточников" (МЭК 60947-2):
"Селективность заключается в обеспечении такой координации между время-токовыми характеристиками последовательно расположенных выключателей, чтобы в случае повреждения отключался только выключатель, наиболее близкий к повреждению.
Предельный ток селективности Is:
-если ток повреждения (КЗ) меньше тока Is, отключается только нижний выключатель D2;
-если ток повреждения (КЗ) больше тока Is, отключаются оба автоматических выключателя..."
Абсолютно справедливое замечание, но, думаю, что временная селективность не для данного случая...
А сравнение по время-токовым характеристикам интеграл джоуля учитывает.