#529071

Помещения офиса размещены на 3-х этажах здания. На 1-м счётчик и 3 трёхфазных автомата (по автомату на каждый этаж) от них на этажные щитки. Что-либо добавить или изменить в этом щитке нельзя. Автомат ограничивающий мощность стоит отдельно.
Проекта нет и небудет.
На данный момент тянется проводка 3-го этажа. Всё, кроме кондицоиоеров - тянется звездой. От щитка в распаечную коробку, а из коробки каждому потребителю. Кондиционеры тянутся напрямую.
Компьютерные розетки группируются по 3-5 штук, бытовые по 2-3.
Как правильно скомплектовать этажный щиток?
3-й этаж - мансардного типа, дерево обшито гипсокартоном.
Вот примерная схема предполагаемого щитка.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Smily,
в офисном здании присутствие УЗО в системе очень чревато обесточиванием компьютеров во время работы. Скандал будет ужасный. Для снижения нагрузки и риска ложного срабатывания перенесите освещение и кондиционеры под вводное УЗО 63А/300мА.

ПУЭ 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

вообще кондиционеры и прочее подобное оборудование следует запитывать
от отдельных электрощитовых и как можно ближе к источнику питания т.е. 1 этаж

на компьтерные линии лучше применить индивидуальные узо на каждую группу
например узо с защитой от сверхтока
также желательно разделить освещение и бытовые розетки, на свое индивидуальное трехфазное узо

electro написал :
также желательно разделить освещение и бытовые розетки, на свое индивидуальное трехфазное узо

Так они-же на каждой фазе под УЗО 30 мА. Или кроме этого ещё одно 3-х фазное вводное УЗО?

evgenygrig написал :
перенесите освещение и кондиционеры под вводное УЗО 63А/300мА.

Тогда при проблеме, скажем с чайником, будет выключаться весь этаж, а так только оборудование на 1-й фазе.

2Smily А зачем вам вообще вводное УЗО на 300мА? Оно от чего защищает? От утечки на перемычке до 30мА?

Викторыч написал :
А зачем вам вообще вводное УЗО на 300мА? Оно от чего защищает? От утечки на перемычке до 30мА?

Ну...это, вроде как доп защита. А вдруг УЗО 30 мА поломается? А этаж мансардного типа. Много дерева. К тому-же надо-же какой-то комутационный аппарат на вводе в щиток поставить. Автомат - бестолку, и так на 1-м этаже есть.
Думаю, может 2 щитка. 1-й розетки быт и комп, 2-й кондиционеры и свет.
Если 1 щиток то 48 модулей почти впритык. Каждый ряд впритык, нет возможности расширения, если надо.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Я не договорил, и мы друг друга не поняли.

Из опыта, компьютеры включают как попало, чаще всего - в бытовые розетки, так как туда проще вилку вставить. По этой причине лучше ставить обычные розетки на все линии (только разного цвета), даже если для компьютеров проложена выделенная система стабилизированного электропитания. Поэтому же присутствие кондиционеров и освещения вместе с бытовыми розетками под одним УЗО на 30мА - не очень разумно.

Вводное УЗО на 300мА - правильно, тем более в деревянном этаже. Но - типа S!

По щитку: поставьте щиток 4х18 модулей.

На компьютерные группы обычное УЗО ставить крайне не советую. В моей практике очень много случаев ложных срабатываний из за импульсных блоков питания. Если уж очень хочется УЗО нужно ставить селективное (с выдержкой времени), а лучше не ставить вообще.

2SmilyМы таких случаях всегда два щитка ставим - "чистое" питание (на компы) и "грязное" (бытовое). Можно еще и освещение на отдельный щиток повешать. Питающих линий тоже две - от помех защита и упрощается переход на централизованное питание выч. техники от ИБП.

А если на сеть чистого питания поставить УЗО типа "А"?

evgenygrig написал :
По щитку: поставьте щиток 4х18 модулей.

Модель подскажите. Так чтоб место побокам и за ДИН рейкой было для проводков.

Elden написал :
На компьютерные группы обычное УЗО ставить крайне не советую. В моей практике очень много случаев ложных срабатываний из за импульсных блоков питания. Если уж очень хочется УЗО нужно ставить селективное (с выдержкой времени), а лучше не ставить вообще

А людей как защищать?

evgenygrig написал :
Поэтому же присутствие кондиционеров и освещения вместе с бытовыми розетками под одним УЗО на 30мА - не очень разумно.

Т.е и компы под одно узо 30, быт под другое, а свет и кондеи под вводное. Смущает, что при проблемах в осветительной линии либо с кондеем - вырубится весь этаж.

Викторыч написал :
Мы таких случаях всегда два щитка ставим - "чистое" питание (на компы) и "грязное" (бытовое). Можно еще и освещение на отдельный щиток повешать. Питающих линий тоже две - от помех защита и упрощается переход на централизованное питание выч. техники от ИБП.

А питающие линии можно вместе прокладывать?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Как раз неделю назад в одном из зданий (1 этаж, 20 комнат) делали офисную проводку.
3 отдельных щитка: комп. розетки, бытовые розетки, свет.
Отдельные УЗО на разные группы потребителей.
Вводное УЗО отсутствует.

В распред щитке (со счётчиком) всего 3 автомата. По 1-му на этаж. Изменить или добавить - ничего нельзя.
Если-бы было место - то конечно-же 2 ввода на этаж и 2 щитка.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Вот фото щитков офиса (бытовые розетки - дифавтоматы, компьютерные розетки без УЗО, свет от другого щита), официальный проект:

Придётся 2 щитка делать.
1-й комп. розетки )диф автоматы), узо 0,03 бытовые розетки и свет
2-й 3 фазное неселективное узи 0,3 и кондиционеры. Потом туда-же можно свет буде перенести.

evgenygrig написал :
Вот фото щитков офиса (бытовые розетки - дифавтоматы, компьютерные розетки без УЗО, свет от другого щита), официальный проект

А что за щиток? Производитель, модель.

Викторыч написал :
Мы таких случаях всегда два щитка ставим - "чистое" питание (на компы) и "грязное" (бытовое). Можно еще и освещение на отдельный щиток повешать. Питающих линий тоже две - от помех защита и упрощается переход на централизованное питание выч. техники от ИБП.

Очень правильное решение.
Сначала заказчик сказал, что дизеля небудет, поэтому на 3-й эт была закинута 1 линия, а потом, когда щитки были уже собраны - сказал что дизель будет, поэтому 1-й и 2-й этажи сделал так,как вы предложили.
В итоге получилось:
3-й этаж - щиток кондеи+щиток всё остальное
1-1 и 2-й этащи - щиток компы, гарантированое освещение, аварийное освещение+щиток остальное(быт розетки, свет, кондеи)
Схема с "чистым" и "грязным" питанием - очень понравилась.