1-4 теплые полы - 3*1,5
5 11кВт - АВ 25А??? надо АВ 50А, кабель3*6
6 6,63кВт- 16А??? - 32А
7,8 коль два АВ 16А меняйте УЗО на большее
10 и тд ставьте на освещение 10А, меняйте кабель на 3*1,5, проверяйте номиналы УЗО, к которым подключены несколько автоматов.
Изобразите схему в другом формате.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
не знаю вашей планировки поэтому будем иметь ввиду
один автомат, одна комната
начнем с освещения, применяйте автоматы на 10 Ампер
на кухню отдельно для бра и для верхнего освещения, установите один автомат
тоже самое и с прихожей
комната можно оставить один автомат
лоджия
ванна с туалетом
узо у освещения общее 25 А 30 мА
теплый пол
замените автоматы на 10 Ампер на каждую группу, узо общее 25А 30мА
розетки
автомат не более 16 Ампер узо 30 мА
лучше совмещенные, идивидуально на каждую группу
СВЧ правильнее отделить от духового шкафа и посадить на свой автомат 16 А узо 30 мА
также чайник и стиральная машина
духовой шкаф, посудомойка и бойлер, тоже отдельные автоматы и узо