На дом дали 4 КВт. Помогите разобраться с ящиком (бокс). Хочу раздельно:низ ( розетки +обогреватели 3шт~1.5КВт, стир. машина) , верх, насосная станция 0,6КВт. Что лучше, УЗО отдельно или ДИФавтомат?(Сказали лучше УЗО-автомат-УЗО -автомат,так ли это?)
Где лучше поставить УЗО до или после автомата?
Если можно пришлите пожалуйста схему всего этого.Автоматы и УЗО -ABB-какие и куда?Не пошлите, а помогите. С боксом никогда не сталкивался.Заранее спасибо.

myagkov-s написал :
На дом дали 4 КВт.

Официальное подключение, есть ТУ на бланке?
Тогда всё равно потребуется согласование проекта - почему бы не сделать этот проект не просто "для галочки"? Всё равно денег сдерут - так хоть какая-то польза.

Можно выложить скан ТУ (без реквизитов, естественно)?

Отдал деньги+ТУ подрядчику,все никак не подключат с(01.07.07).Разводка по дому не входит в эти деньги.Если подрядчик вернет весь пакет документов с проектом,то вопрос исчерпан,а если нет,то висит.Все документы делаются официально.

myagkov-s написал :
Если подрядчик вернет весь пакет документов с проектом,то вопрос исчерпан

Вернёт, с проектом. Только проект будет "для галочки", хотя возможно и рабочий.

Зачем два автомата во внешнем боксе? Номинал ограничивающего автомата (того, который поставит подрядчик)? 20А? Свой автомат предложить для установки можно? К примеру, такой
Или автомат до счётчика большого номинала (вместо выключателя), а после - ограничивающий мощность в опечатанном мини-боксе?

Во внешнем боксе разместить шину PE.
К ней присоединяются PEN от ВЛ, провод от заземлителя (или от ГЗШ), жила PE кабеля к внутреннему боксу и проводник N ко входу автомата, проводники СУП (если нет отдельной ГЗШ).
Счётчик подключается после автомата.
Возможно размещение во внешнем боксе УЗО типа S, но острой необходимости в этом нет.

От внешнего бокса к внутреннему щитку (ГРЩ) трёхжильный кабель NYM-J/NYY-J/ВВГ, сечение жил 4кв.мм (или больше , если под рукой что завалялось).

Внутренний бокс как минимум на 12 модулей - чтобы хоть какой-то запас был.
Входное УЗО ABB F202 25-40А/30мА типа А или АС.
Или подешевле (если ещё найдёте) F372/F362.

Если насосная станция будет вызывать срабатывание УЗО, тогда для неё отдельное УЗО.

Внутренняя проводка на освещение/насос NYM/ВВГнг 3*1.5, прочее 3*2.5.
Если дом кирпич/бетон, то можно просто ВВГ.
Автоматы S201:
на освещение три автомата В6/В10/С6 (два по этажам, один на сан.узлы/подвал/чердак и внешнее освещение);
на СМ и ВН парочка В10/С10;
на кухонные розетки В16;
на комнатные В10/С10, если планируется пара обогревателей - две группы;
на насос S202 C6/C10/B10.

Если ВН подключен стационарно (без розетки), то на него тоже S202 или S201 (1P+N).