Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#530034

Доброго, всем, времения суток.
Такая проблема. Поменяли радиатор на кухне, трубы (медные) убрали в стену (уходят от стояка в стену). Стояк и трубы 3/4". Дали отопление, радиатор не нагревается Объясните в чём ошибка? Когда сливаем воду нагревается, прекращаем спускать - остывает.

Как можно исправить? Есть вариант поменять байпас на 1/2". Поможет?
Буду очень благодарна за ответ. Спасибо.

Добавила: Дом серии П-44, 14 этаж 17этажного дома

Регистрация: 21.08.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 298

Gabe написал :
Есть вариант поменять байпас на 1/2". Поможет?

Должно помочь.

Gabe написал :
трубы (медные) убрали в стену (

Gabe написал :
Стояк и трубы 3/4".

Медные трубы 3/4? Какой диаметр медных труб от стояка до батареи?

Gabe написал :
в чём ошибка?

Вся схема - ошибка.
В случае нижней подачи - фатальная.

ВТБ! написал :
В случае нижней подачи - фатальная.

Да ладно,тоже работаетОт скорости теплоносителя просто сильно зависит...

ДОКА написал :
От скорости теплоносителя просто сильно зависит...

не только. от диаметра труб зависит точно.

ДОКА

Если трубы 15 (да с гильзами, неровён час), то не спасёт - будет греться только крайняя секция или пара секций.
И придётся смещать байпас - одно сужение до 1/2" не поможет.

Gabe

Не пугайтесь заранее - может у вас всё-таки верхняя подача.

ВТБ! написал :
Вся схема - ошибка
В случае нижней подачи - фатальная

почему? поясните, пожалуйста

Gabe написал :
радиатор не нагревается

Верхний труба тёплая?
Регулятор открыт на полную и воздух стравили?

Модель терморегулятора?
Головка вентиля действительно установлена вертикально или только на картинке?

ВТБ! написал :
Если трубы 15 (да с гильзами, неровён час), то не спасёт - будет греться только крайняя секция или пара секций.
И придётся смещать байпас - одно сужение до 1/2" не поможет

15-ым трубам там вообще не место,а байпас в любом случае желательно сместить.

Gabe написал :
почему?

Радиатор тонкотрубный (алюминий или биметалл)? Или чугунный?
Проход медных труб?
Расход теплоносителя в стояке?

От ответов на эти вопросы зависит возможность нормальной работы при нижней подаче с минимальными изменениями в схеме (сужение байпаса и устранение регулирующего вентиля).

ВТБ! написал :
Верхний труба тёплая?

обе чуть тёплые у стояка, далее холодные

ВТБ! написал :
Регулятор открыт на полную и воздух стравили?

на полную, воздух стравили

ВТБ! написал :
Модель терморегулятора?

Данфос, какой именно только вечером смогу уточнить

ВТБ! написал :
Головка вентиля действительно установлена вертикально или только на картинке?

Действительно вертикально.

По поводу подачи воды пытаюсь выяснить... В диспетчерской трубку не берут

ДОКА написал :
15-ым трубам там вообще не место,а байпас в любом случае желательно сместить

Солидарен.

Хотя при верхней подаче, горячем теплоносителе и избыточной мощности отопительного прибора и 15 могли бы сойти.
Но бы мешает.

когда покупали медные трубы на них было написано 20 или 22 (мм вроде)

Радиатор биметалл Sira 6 секций ()

Gabe написал :
вот такой

Ссылка битая, укажите модель текстом.

Gabe написал :
Буду очень благодарна за ответ. Спасибо

Gabe написал :
когда покупал медные трубы на них было написано 20 или 22 (мм вроде)

Вы какого пола будете?
Ссылка битая...

Gabe написал :
на них было написано 20 или 22 (мм вроде)

Проще-труба диаметром с мизинец,или с большой палец?

ДОКА написал :
Вы какого пола будете?

Пола я женского Очепятка.
Модель Данфос, точнее только вечером смогу сказать

ДОКА написал :
Проще-труба диаметром с мизинец,или с большой палец?

Точно не с мизинец с большой палец

Gabe написал :
Точно не с мизинец с большой палец

В таком случае,Вам необходимо сместить байпас к батарее и выполнить его меньшим диаметром,предыдущим размером трубы.

Угу, а при нижней подаче ещё убрать терморегулятор.
А дальше - как повезёт.

Узнала. Подача воды снизу.
Может кто предложит схему, как исправить?

Gabe написал :
Подача воды снизу

как исправить?

Гарантированно работающий вариант - "перекрутить" подачу и "обратку". Примерно как на этой схеме
Иначе остаётся риск неравномерного прогрева (одна горячая секция).

Спасибо всем

Выяснилось что на терморегуляторе стрелка направления D указана слева направо .

Я так понимаю что терморегулятор надо ставить на входе в радиатор, т.е. снизу.

Тогда, по идеи!!!, всё должно заработать.
Поправьте если не права.

Gabe написал :
Тогда, по идеи!!!, всё должно заработать

Даже не рассчитывайте.

Тонкотрубные радиаторы и нижняя подача - вещи почти несовместимые.
А с регулировкой это несовместимо окончательно.

Тогда остаётся только вариант перекидывать трубы?

Gabe

Ещё возможно нижнее подключение.
Можно применить узел для подключения в одной точке или с одной стороны.

Но смысл один: теплоноситель должен выходить из батареи снизу.

2ВТБ!, спасибо

ВТБ! написал :
Тонкотрубные радиаторы и нижняя подача - вещи почти несовместимые.

Обьясните пожалуйста в двух словах, почему?

Палецкий

На сайте у Sira где-то завалялись тугаменты испытаний CF и RS (практически "под копирку").
Если подача в нижний коллектор, а выход из верхнего, то теплоноситель как правило поднимается вверх по одной-двум ближайшим к подаче секциям, а в остальных циркуляция практически никакая - конвективное движение в этих секциях уравновешивается гидравлическим сопротивлением в "работающих".
Картина практически одинаковая при диагональном и одностороннем подключении.

Почему почти: при некоторых соотношениях высоты и числа секций, температуры и, самое главное, при достаточном расходе теплоносителя "пробивает" все секции. Диагональное подключение при этом может оказаться полезно.
Может быть, при сверхнизком расходе и горячем теплоносителе заработает и конвективная циркуляция внутри батареи, как при нижнем подключении.

В чугунных батареях такой проблемы нет, там возможно конвективное движение внутри самих секций.

2ВТБ! Спасибо большое, я понял. С меня пиво