В гараже намокла стена сгорела часть проводки заштукатуреная. Начал отбивать штукатурку и ппррезал изоляцию кабеля который подходит к счетчику. Коротнуло немного, но пока работает.Что в этом случае можно сделать? Одеть на кабель кембрик? Или обращаться в электросети так как менять кабель это распломбировать счетчик. Кабель в двойной изоляции возможно 4 жильный.
А как можно надеть кембрик, если конец кабеля под пломбой? Можно попытаться замазать его чем-то изолирующим. Хотя лучше, конечно же, обратиться к электорсети. Только есть тонкость - повреждение ввода инспекторы фиксируют туда же, куда и повреждение пломб на счетчике.
Проводку переделать так, чтобы больше не намокала.
Раз были искры значит не только изоляцию повредил.На сколько деформирован провод сказать сложно, через прорезь в изоляции не видно. А разрезать оплетку перед счетчиком, точно электрики прицепятся. Может можно как то проверить, подсоединить что нибудь помощнее и посмотреть если греться и искрить не будет заизолировать и все?
Russlan написал :
Раз были искры значит не только изоляцию повредил.
Вы же не гранит долбили - в электричестве искра образуется от простого касания жилы, т.е. повреждения изоляции. Для начала заизолируйте как-следует, а потом голову ломайте. И себе тоже...