Patcher написал :
заметил, что при всех выключеных автоматах в квартирном щитке и включенном УЗО счетчик хоть и медленно, но крутится
возможно также, что у вас на автоматах вместо фазы, присутствует ноль
при отключении автомата, фазный потенциал через включенное узо остается в групповых линиях
и через изоляцию "потихоньку" уходит на железобетонный корпус здания
(тем более если старая проводка)
Patcher написал :
счетчик - узо - автомат - квартирное узо - автомат
я не знаю как это, самоходом, но на узо когда оно включено горит небольшая красная лампочка, может она и жрет электричество
Дифференциальный выключатель (УЗО) устанавливают после автомата.(не путать с дифференциальным автоматом)Почему у вас стоит до автомата? - вопрос.
Я вас разочерую - это далеко не лампочка горит.Механика все, однако.
Patcher написал :
на узо когда оно включено горит небольшая красная лампочка, может она и жрет электричество?
А можно выяснить тип этого УЗО с лампочкой (и что вообще на нём написано)? Ни разу с такого не видел.
Далее по типу найдём технические параметры этого УЗО (если это вообще УЗО) и среди них ток, потребляемый без нагрузки.
"Cамоход" - это когда счетчик без нагрузки крутится потихоньку.
Вариантов то нету - если при включенном УЗО счетчик начинает "идти" - значит начинка УЗО (электронное ?) жрет.....
в коридорном щитке тоже стоит автомат и УЗО, потом уже идет на квартирный УЗО и автомат
тоесть цепочка примерно такая: счетчик - узо - автомат - квартирное узо - автомат
я не знаю как это, самоходом, но на узо когда оно включено горит небольшая красная лампочка, может она и жрет электричество?
Если, при отключенных АВ счетчик крутится, значит есть нагрузка до этих АВ. УЗО, стоящее, по-видимому, до АВ, отключает эту нагрузку. Что Вам подключили до АВ, через компьютер не видно. Нужен кто-то грамотный, на месте.