Планирую менять проводку в квартире, всвязи с этим решил разобраться чего там в щитке творится (раньше как-то не заморачивался).
Дом серии II-18, прилагаю фотку щитка на три квартиры, моё хозяйство слева
Я так понял питание приходит на нижнее УЗО 100мА, после него вниз на счетчик, со счетчика - на 2 автомата сверху и на выход верхнего УЗО 30мА. И уже эти 3 линии идут в квартиру (старые алюминиевые кабели, уходящие наверх). Скажите, это нормально? Что-то мне подсказывает, что от счетчика питание должно приходить на вход УЗО 30мА и автоматы должны стоять уже после него... но зачем-то ведь сделали так...
Сосед, который по центру на снимке как будто проводку менял - УЗО заменено на импортное, в квартиру уходит медный кабель, но подключение такое же и УЗО вообще выключено?
Помогите разобраться пжалста...
P.S.: ещё не понял, почему из нижнего УЗО 100мА провода выходят не из-под клемм, а откуда-то левее... так и не смог разглядеть, куда там они подключены
Реконструкция "на марше".
Это не УЗО, а диф.автоматы.
Что отключают автоматы слева? Освещение?
А верхний диф.автомат? Розетки?
Снимки мелкие, номиналы не видны.
Стояк тоже толком не видно.
Планирую менять проводку в квартире
Квартирный щиток будет? Вот и тяните к нему кабель от счётчика.
Если есть возможность и необходимость заменить аппараты в этажном щитке, тогда заменить этого энергомеровского уродца на двухполюсный автомат с ТКЗ не менее 6кА и неэлектронное УЗО типа S на 100мА.
Вот ссылка на большую фотку с немного другим ракурсом, тут и стояк получше видно...
Левый автомат идет на электроплиту и часть розеток, щелкая верхним диф. автоматом вообще не заметил что он отключает, средний (или второй слева) соответственно выключает свет и ещё часть розеток. Я так понял, что предыдущие хозяева в электропроводку вмешивались, т.к. есть несколько розеток внутренних, к которым медь идет. К выключателям тоже медь. А первоначально в доме встроенных розеток вообще не было, только внешние и провода алюминиевые.
Раз уж менять проводку, то и щиток в квартире не помешает, я так думаю.
Я ещё не определился насчет необходимости замены чего-то в этажном щитке, с удовольствием приму советы. А если там что-то менять, то это имеет право делать только ЖЭКовский электрик?
ВТБ! написал :
Квартирный щиток будет? Вот и тяните к нему кабель от счётчика.
Если есть возможность и необходимость заменить аппараты в этажном щитке, тогда заменить этого энергомеровского уродца на двухполюсный автомат с ТКЗ не менее 6кА и неэлектронное УЗО типа S на 100мА.
Не. Если щиток будет в квартире, то энергомеровского уродца на 100мА лучше не трогать, дабы не нарываться на неприятности - он стоит перед счетчиком. А если такие проблемы до-лампочки, то перед счетчиком лучше поставить двухполюсный автомат с номиналом, что сейчас стоит диф на 100мА, а а после счетчика поставить УЗО на 100мА тип S. К нему уже подключать кабель на квартирный щиток. Все тираспольспольское и ставропольское дерьмо выкинуть.
Aindrill написал :
Вот ссылка на большую фотку с немного другим ракурсом, тут и стояк получше видно...
Разглядел номиналы - "уродец" перед счетчиком у вас стоит тип S на 50А. Лучше его оставить на месте. А все остальное выкинуть и поставить один двухполюсный автомат С50А, коли линия до квартирного щитка более трех метров будет, а от него уже кабель в квартиру 3х10.
avmal написал :
Вот только ЖЭКовского электрика туда лучше не подпускать - обычно после них все переделывать приходится. Вам нужен не электрик, а электромонтажник.
Угу, вызывал как-то ЖЭКовского электрика, когда часть розеток отключилась - он сразу предложил штробить стены, но после моих возражений и предложений нехотя полез в щиток, где выяснился плохой контакт кабелей (по-моему как раз в скрутке под синей изолентой). И то плохой контакт обнаружился потому что я услышал, что в комнате на время включился телевизор когда он там в проводах копался и рассказывал мне что все придется штробить
Однако все "тираспольспольское и ставропольское дерьмо" в щитке вроде как принадлежит не мне. Что нужно, чтобы там что-то заменить? Какое-то разрешение или чей-то контроль?
Aindrill написал :
Однако все "тираспольспольское и ставропольское дерьмо" в щитке вроде как принадлежит не мне.
Вообще-то диф на 30мА можете оставить и в щите, дабы натюрморт в глаза не бросался, а вместо двух тираспольских автоматиков воткнуть свой двухполюсник. Если будут требовать, то можете их отдать, хотя они вряд-ли кому понадобятся. Правда тираспольские тоньше стандартных модулей почти в два раза и двухполюсник может и не влезть на их место.
А вообще, я бы снял все, а если бы появился хозяин этого "добра", то просто отдал бы. Со стороны Энергоучета претензий быть не может, поскольку до счетчика вы ничего не трогаете, а что творится после счетчиков их не интересует.
Да и бог с ним - самое главное кабель, идущий в квартиру защитить. На худой конец, можно и на 63А после счетчика поставить, а что там будет первым срабатывать не все-ли равно? В квартире на группы в любом случае номиналы будут меньше, чем в этажном щите, а на вводе квартирного щита поставить модульный рубильник.
Есть, если нулевую колодку выкинуть - она вообще-то и не нужна будет с новой линией и двухполюсником.
ВТБ! написал :
Неужели этот диф.автомат не справится даже с защитой ввода?
Тип А там стоит на 30мА - хозяин замучается бегать им щелкать вместо того, чтобы все манипуляции в квартире проводить. Выкинуть нулевую колодку,УЗО на 30мА оставить его для мебели и сдвинуть вправо до упора, тираспольские выкинуть и вплотную к "мебельному" УЗО поставить двухполюсник., нуле
ВТБ! написал :
Да я не про верхний, а про его "селективного брата" С50/100мА (и тоже типа A).
А чего тогда так загадочно намекаешь, что даже я не догадался? Этот вообще не трогать - и претензий со стороны Энергоучета не будет и селективность по УЗО будет соблюдена - там тип S, как я разглядел.
Какие-такие загадки, С50 только он, верхний С16.
Этому С50 можно доверить защиту вводного кабеля 3*10 или его надёжность вызывает такие сомнения, что рачительный хозяин непременно продублирует его брендовым автоматом?
ВТБ! написал :
Этому С50 можно доверить защиту вводного кабеля 3*10 или его надёжность вызывает такие сомнения, что рачительный хозяин непременно продублирует его брендовым автоматом?
Диф перед счетчиком "неприкасаемый", независимо от его качества. Он выполняет функции ограничителя мощности, выключателя питания со счетчика и противопожарного УЗО .. Во, блин, намудрили. Руки бы оторвать ...
А после счетчика в любом случае надо поставить двухполюсник, если линия более трех метров, для защиты кабеля. Я думаю на 63А для 10 квадратов вполне нормально будет.
Arr написал :
Реконструкция, блин...
Все три квартиры на одной фазе
Это что ... Я в одном доме реконструкцию видел - это что-то. На все четыре квартиры на этаже идет одна фаза 4 квадрата шлейфом на ПАКЕТНИКИ 25А, а автоматы стоят по 50А на квартиру. Про остальные художества лучше и не упоминать.
avmal написал :
63А для 10 квадратов вполне нормально будет
А имеет ли это все имеет смысл, если на весь щиток - тоесть на все три квартиры идет вводный кабель сечением... ну вовсе не 10 квадратов ? И диф.автомат на 50А стоит...
Aindrill написал :
А имеет ли это все имеет смысл, если на весь щиток - тоесть на все три квартиры идет вводный кабель сечением... ну вовсе не 10 квадратов ? И диф.автомат на 50А стоит...
Имеет ... Не живите сегодняшним днем. Живите всегда надеждой на светлое завтра.
Можно продолжить тему. Досталось вот такое хозяйство, дому 30 лет. Моё слева первые 3 автомата, и счетчик левый нижний. В связи с ремонтом решили заменить электропроводку, с установкой в квартире щитка. Помогите навести порядок в этажном щитке!
Если точно не дерьмо, но подешевле, то Ресанта. На УЗО хоть честно пишут , что оно электронное или механическое и меня за много лет не подводили, правда автоматы два или три раза отказывали, но сразу и если учесть, что это из тысячи без малого, то результат эксплуатации очень хорошие. Кстати, недавно у меня вышел из строя и Legrand DX на одном из объектов, работая даже ниже середины своих номинальных параметров. Так, что какой-то процент отказа везде может быть.
Aindrill написал :
Кабели то я думаю не особо отличаются разных производителей.
Aindrill написал :
Расскажите про кабели, если нетрудно...
Это может быть что угодно, в зависимости от добросовестности изготовителя, который порой даже кабель маркирует чужим именем. Может быть и пластикат изоляции, который смогли достать по-дешевке, но совсем не годный для качественной изоляции провода. Может быть и состав меди, который и медью порой назвать тяжело - быстрее какой-то хитрый сплав стали с медью. Всякое попадается.
Я предпочитаю брать кабель производителя, которому доверяю - Подольсккабель, кольчугинский Электрокабель, питерский Севкабель, московский Москабельмет и т.д. Кольчугино и Москва дороговаты и потому предпочитаю Питер и Подольск, в зависимости от марки кабеля. Резина самая путная у Кольчугино, Камкабеля и на-безрыбье Рыбинсккабель и т.д.
avmal написал :
Это что ... Я в одном доме реконструкцию видел - это что-то. На все четыре квартиры на этаже идет одна фаза 4 квадрата шлейфом на ПАКЕТНИКИ 25А, а автоматы стоят по 50А на квартиру. Про остальные художества лучше и не упоминать.
В пятницу кончил квартиру, там реконструированная магистраль в подьезде. Пятижилка, но земляной провод жёлто-зелёный умудрились на корпусе соединить с нулевым синим...То есть как была ТN-C, так TN-C и осталась, только рабочий ноль продублировали двойным проводом, *****и.
azus6 написал :
Ну кто додумался ноль выключателем рвать,а не фазу
Додумались - для безопасного обслуживания выключателя.
Нормативы давным-давно поменялись, но старая проводка осталась - и электрики "старой закалки" тоже.
Палецкий написал :
Вот Вам сейчас за две скрутки с синей изолентой месные гуру выпишут по полной
Дальтоник, блин - там черная изолента. И не скрутки, а изоляция была снята для шлефа прежде. Зачем автора-то обижать? Хотя, ради такого дела, я бы и на беленькую изоленту раззорился.
avmal написал :
И не скрутки, а изоляция была снята для шлефа прежде
avmal весьма проницателен
Неразрывного шлейфа я не ожидал, а под рукой только черная и синяя были. Исправлюсь
avmal написал :
Хагеры-то эти дорогие?
Подешевле Леграна и ABB будут, меня по цене устроили. На 63А автомат обошелся чуть дороже 400р, УЗО 63А-30мА AC около 950р.
avmal написал :
А вот шайбочка побольше и гровер там не помешают.
Гровер я так понимаю разезанная узкая гнутая шайба?
Будем искать...
2Палецкий Синюю изоленту и скрутки не я мотал и вообще я эту линию уже отключил, посмотрите внимательней - мои провода новые, белые, а этот уже желтый от старости
Полез я значит опять в щиток этажный - замотать фазу белой изолентой, да лишние провода убрать.
Стою значит, копаюсь. Открывается дверь соседская, вылазит дедуля и смотрит на меня...
(Я) - Здравствуйте.
(Д) - Здравствуйте (сухо так).
(Дедуля продолжает смотреть)
(Я) - Что-то не так?
(Д) - Да, у меня последнее время много нагорать стало, а вы я смотрю "специалист".
(Я) - (смеясь) Да я ремонт делаю, проводку вот новую сделал, все подключено правильно, можете убедиться.
(Д) - Нет, я не буду смотреть, я просто специалиста вызову!
Вот такой вот разговорчик, вот такие вот соседи...
Лет пять назад, специалист, подключавший соседям стиральную машину, взял, и повесил ноль их розетки на мой ноль после вводного двухполюсника С40...
Так что таким дедулям сразу стоит отвечать, что если его специалист полезет в Вашу часть щитка, отвечать будет дедуля, причём по законам военного времени