Arx написал :
LT -в середине в описание именно к нему идет выключатель не подключен

Вот его-то проще всего подключить от лампочки, а на L надо тянуть от выключателя. Если чистую фазу лень тянуть, то откажитесь от таймера - поставьте перемычку на клеммнике L-LT и подключите туда фазу от лампы. Вентилятор будет включаться и выключаться одновременно с освещением.

К этому вентилятору необходимо 3 провода_1.Фаза до выключателя(для таймера),2.Фаза с выключателя(для работы вент.),3.Ноль.

Я почти все понял..
У меня запараллелен со светильником(а не с выключателем) следовательно таймер работать не будет посколько вместе со светильником выключаетя и вентилятор но тогда почему он то работает то нет?
N -подключен
L-поключен
LT -в середине в описание именно к нему идет выключатель не подключен

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Arx написал :
Схему проверял в том то и дело

Проверьте еще раз, но еще более внимательно, чтобы на клемму N приходил именно ноль, а с выключателя именно фаза и на клемму L фаза, но уже независимая от выключателя.

Лампа накаливания.Схему проверял в том то и дело если б было что то не так,
то не работал бы вообще

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2885

Проверьте схему подключения, а то всякое бывает. А освещение какое? Люминесцентная лампа или накаливания?

Вентилятор Vents (вентс) 100ДТ просто с таймером.
Запараллелен со светильником в ванной, то включается (при включ света) то нет, когда хочет короче, просто интелектуальная системма какая то.При чем вместе с освещение и выключается. Крутил таймер результат нулевой!хотя должен работать после выключения.
Клемник в вентиляторе 3 контакта подключен провод к крайним может кто просветит.Спасибо.