К варке подведен трехжильный провод, про параметры которого никто не может с уверенностью точно сказать 3х6 он или 3х4. Надо нарастить для подключения варки. Варка на 6,6 кВт, то есть должно хватить и 3х4. При условии такой неопределенности, выбор какого провода является предпочтительным 3х4 или 3х6? Спасибо!
an_32 написал :
При условии такой неопределенности, выбор какого провода является предпочтительным 3х4 или 3х6? Спасибо!
В данном случае действует не предпочтительность и не таблица выбора проводов, а требование нормативов - не менее 6 квадратов меди. Т.е. можете 6 квадратов, можете 16 квадратов, но никак не 4.
avmal написал :
В данном случае действует не предпочтительность и не таблица выбора проводов, а требование нормативов - не менее 6 квадратов меди. Т.е. можете 6 квадратов, можете 16 квадратов, но никак не 4.
На варку 6.6 кВт вполне хватает 3х4 меди по нормативам или без них. Я же спрашиваю о другм:"Так а если у меня подводится 3х6, то можно ли его продолжить через клеммник с помощью 3х4? Или наоборот, если подведен 3х4, а я его продолжу 3х6?"
1.3.4 применима к стационарной проводке со сроком эксплуатации, измеряемым десятками лет.
1.3.8 - к шнурам питания со сроками эксплуатации годы.
avmal написал :
требование нормативов - не менее 6 квадратов
Требование относится к стационарной линии - и совершенно справедливо (не штробить же заново при замене плиты на более мощную).
А шнур питания - это уже практически часть плиты.
an_32 написал :
можно ли его продолжить через клеммник с помощью 3х4?
А с чем связана такая проблема выбора сечения, если отвод будет подключаться в коробке за плитой на клеммник - поставьте кусок 3х6, если подходит 3х6, и не ломайте голову. Неужели 30-40 рублей так сильно подорвут ваш бюджет?
avmal написал :
А с чем связана такая проблема выбора сечения, если отвод будет подключаться в коробке за плитой на клеммник - поставьте кусок 3х6, если подходит 3х6, и не ломайте голову. Неужели 30-40 рублей так сильно подорвут ваш бюджет?
Просто кусок провода 3х4 уже есть. Не хочется без достаточного повода идти и покупать 3х6, поэтому и мучаюсь вопросом...
an_32 написал :
кабель как раз, как и вся разводка у нас идет от потолка
Тогда выбор за вами. Если на 100% уверены, что более мощная панель никогда не будет устанавливаться, то ставьте 3х4. Если есть сомнения, то раззоритесь на 1 метр кабеля 3х6.
an_32 написал :
Клеммник винтовой карболитовый на 40А.
Поставьте лучше "орехи" У731, если габариты коробки позволят. Надежнее будет.
avmal написал :
Тогда выбор за вами. Если на 100% уверены, что более мощная панель никогда не будет устанавливаться, то ставьте 3х4. Если есть сомнения, то раззоритесь на 1 метр кабеля 3х6.
Спасибо, видимо, придется перебороть природную лень и смотаться в магазин :-)
avmal написал :
В конце-концов не переносной пылесос, а стационарная варочная панель
ИМХО удобнее сначала аккуратно и надёжно подключить мягкий шнур к панели и затем опустить панель (намазюкав герметиком) в вырез столешницы, чем мумукаться, подключая жесткий кабель из-под столешницы снизу вверх.
Но это только ИМХО.