Ежачок написал :
физический смысл конденсации при расширении в том, что расширение газов и жидкостей происходит с отбором тепла, то есть охлаждением. это принцип детантера или же холодильной машины, если угодно.
Это всё понятно, редуктор на кислородном баллоне покрывается инеем при больших расходах газа (резке), газовый баллон приходится подогревать при больших расходах газа... Но перепады давления намного больше, чем в выхлопном тракте отопительного котла...
Ну неважно, по какой причине, но тем не менее... конденсата слишком много ИМХО. Сейчас выхлоп газового котла через газоплотные трубы 80 мм из алюминия - Аристон - конденсата нет...пока...
Ежачок написал :
Необходимо на выхлопе двухконтурного газового котла сделать переход с диаметра 80 мм на 130 мм. Чем, кроме жести, возможно выполнить такой переход и каким материалом можно уплотнить зазор, если вставить трубу в трубу?
Не хотите асбестовый шнур? Тогда обычная стальная шайба с бортиком: наружный диаметр 130мм, внутренний 80мм. И всё.
ppkvin написал :
Конденсат не от расширения, а от непродувания такого объема...
физический смысл конденсации при расширении в том, что расширение газов и жидкостей происходит с отбором тепла, то есть охлаждением. это принцип детантера или же холодильной машины, если угодно.
ppkvin написал :
а от непродувания такого объема...
это не возможно. расширение мало. турбина гонит 120 кубов в час и ей это увеличение объема как слону укус комара.
ppkvin написал :
Опять не так:
вы же упомянули дизель я и вспомнил свое пароходское прошлое... давно было...
Ежачок написал :
чтобы расширением вызвать выпадание конденсата. да и кол-во его, если прогнозировать, будет минимальным и сразу же просохнет на горячей трубе
Конденсат не от расширения, а от непродувания такого объема...
Ежачок написал :
в дизелях температуры то свыше 400...
Опять не так: руку прислоняю, терпит. Котел корейский, КПД 87%, температура газов на выходе около 110 град. В колодцах турбулизаторы потока из нержавейки. Котел отработал с 1998 года (брал в дефолт), до сих пор живой, стоит как резерв (в параллель).
думаю конденсата не будет. температуры не те, чтобы расширением вызвать выпадание конденсата. да и кол-во его, если прогнозировать, будет минимальным и сразу же просохнет на горячей трубе
Да, вот еще что: если делаешь такое расширение объема выхлопа из котла, приготовься к обильному конденсату. Мне одна умная женщина из облгаза посоветовала выхлопную трубу делать такого же диаметра, как и выходной патрубок котла, иначе объем не будет продуваться после выключения пламени горелки.
Вот на дизеле так и было. Поставил переход с 80 мм на 130 мм, а потом в асбоцементную трубу 230 мм. Так из этой трубы и из стакана 130 мм текло...
dmvt1 написал :
Да и уплотнить удобнее специальным высокотемпературным базальтовым утеплителем, который применяют в дымоходах из нержавейки, он сертифицирован до 1000 град, а у газового котла больше 150 не бывает.
не подскажете название и марку этого уплотнителя? затрудняюсь в поисках.
А чем не устраивает вариант с металлом? В любой солидной конторе торгующей котлами подобные вещи есть в наличии. А вопрос с асбестом далеко не решен, тем более, что то количество асбеста, которое Вам надо измеряется граммами. Да и уплотнить удобнее специальным высокотемпературным базальтовым утеплителем, который применяют в дымоходах из нержавейки, он сертифицирован до 1000 град, а у газового котла больше 150 не бывает.
vohan написал :
Есть такое старое и надежное средство для уплотнения - асбестовый шнур. Диаметр его где-то 1см и представляет из себя скрутку мелких шнурочков. Очень хорошо отделяются и уплотняются.
вроде его в жилых помещениях применять запретили. что можно придумать без асбеста?
Есть такое старое и надежное средство для уплотнения - асбестовый шнур. Диаметр его где-то 1см и представляет из себя скрутку мелких шнурочков. Очень хорошо отделяются и уплотняются.
Необходимо на выхлопе двухконтурного газового котла сделать переход с диаметра 80 мм на 130 мм. Чем, кроме жести, возможно выполнить такой переход и каким материалом можно уплотнить зазор, если вставить трубу в трубу?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.