Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#548523

Hi, sevo !

Вроде такой же котел запарил !
В прошлом году тесть без моего участия прикупил настенный Junkers (вот только модель забыл)...
Показал он мне, как сосед сделал отопление в частном доме ( просто по низу метпластиком 20 ),
я взялся повторить... на завтра тесть что-то, вдруг, засомневался, а я, к чему-то, продавил...
Повешал сам котел, вывел дымоход ( вроде 30 мм - по шпоре - торчит всего из стены )... сделал разводку...
электрику кто-то другой делал ( но проводка вся гнилая давно, да и сделал он отвод плоховато )
Пришли газовщики, приняли, пустили... а потом началась песня... сбои бесконечные...
Вызвали спеца из магазина... он фазы поменял... что-то еще по мелочи... потом поздней осенью
я ездил устранять свою ошибку по наклону ( в шпоре про это не было, а потом только в доке к другому прочитал ) дымохода (да и диафрагму поставил )... но сбои временами снова случались...
зиму перебились они все-таки...
Ближе к осени сменили воду и врезал еще одну батарею из 4-х секций...
Вот начался второй сезон, и днями опять началась нервотрепка со сбоями... сегодня уже рассказали, что были газовщики и грешили на газ... до этого сбоил из-за проседания сети
при подключении электрочайника...
Позвать-таки спеца и сделать перезапуск тесть так и не собрался...

Jaralec

похоже, котел смиряется с тем , что надо работать: ошибка появляется значительно реже.. раз в несколько дней.

Maks2002 написал :
постарайтесь заметить пр каких погодных условиях выдаёт такую ошибку,

Да, думал об этом. Но пока связи со скоростью ветра и его направлением не выявил.

У меня труба вместо 300 мм от стены выведена милиметров на 600 мм , запас под обшивку дома, а дом пока не обшит.. Может в этом заморочка...

2sevo
постарайтесь заметить пр каких погодных условиях выдаёт такую ошибку, может быть ветер дует прямо в трубу и процесор детектит ошибку, или наоборот слишком большая разреженость воздуха и процесор опять уходит в ошибку.

Это турбокотел.
Там тонкость такая. что труба выходит под пол болкона, до него сантиметров 50

2sevo
а тяга есть? может быть такое явленеие как обратная тяга

Подскажите, может кто сталкивался, из за чего может быть такой глюк:
Junkers ZW 23-1 KE начал использовать в этом мае, на холодное погоде статистики пока нет.
Сейчас периодически (в среднем раз в 8 часов работы, иногда больше суток без сбоя, иногда раз в 15 минут) выдает ошибку "пробка в дымоходе" (мигает 60 и 90 градусов).

Котел монтировали те еще специалисты (хоть и со всеми необходимыми бумагами)... они были не в курсе, что на воздух нужно ставить диафрагму. Я предусмотрительно инструкцию прочитал. Согласно этой инструкции была установлена самая большая диафрагма.
На пуско-наладку я этих спецов приглашать не стал...
Если самому разобраться с этим глюком не удастся, то буду вызывать спеца уже из серьезной конторы...