Купили подвесные светильники в ИКЕИ на дачу. Гибкий провод в светильниках заканчивается
винтовой клеммой на 2 провода. А в одной лампе - проходной клеммой на 8 защёлкивающихся
контактов. Провод NYM к светильникам будет идти в коробах, прикреплённых к потолку.
Собираюсь воспользоваться пружинными клеммами WAGO.
Но клеммники в светильниках совмещены с подвеской, поэтому для присоединения
питания к ним надо или использовать гибкий провод, или вынимать провод из этих клеммников
и запускать в короб. Воспользоваться проходной клеммой тогда не получается. Иначе придётся
высовывать из коробки сразу 3 кабеля NYM - как лучше сделать присоединение к NYM
провода от ламп?
Leonid53 написал :
как лучше сделать присоединение к NYM провода от ламп?
Купите в Электромонтаже сжимы WAGO для люстр 224 серии - с одной стороны к нему можно подключить однопроволочную алюминиевую или медную жилу, а с другой многопроволочную от люстры. Одно соединение - один сжим. Есть же в этой 224 серии сжим и для подключения двух однопроволочных жил с одной стороны и одной многопроволочной с другой.
Leonid53 написал :
придётся высовывать из коробки сразу 3 кабеля NYM
avmal написал :
Сообщение от Leonid53
придётся высовывать из коробки сразу 3 кабеля NYM
А откуда у вас три кабеля взялось? Пожаловаться на это сообщение
(вот как от Вас робот меня защищает )
один кабель от коробки, а 2 к другим люстрам - всего 3 люстры сразу будут включаться
одной клавишей и ещё 2 другой клавишей выключателя. И того 5 бумажных люстр на комнату.
Про такие сжимы мне говорили, но я их брать не стал, так как провода к люстрам
оконцованы. Зря не купил?
Из ответа я понял, что штатными клемниками-подвесками воспользоваться мне не придётся.
Leonid53 написал :
один кабель от коробки, а 2 к другим люстрам - всего 3 люстры сразу будут включаться одной клавишей
Тут вы что-то намудрили с трассировкой - если бы подключили последовательно, то на два светильника подходило бы по два кабеля, а на третий и вовсе один. В этом лучае вы смогли бы воспользоваться сжимами 224 на 2 моножилы. В вашем случае больше ничего не остается, как воспользоваться 222 серией на 5 жил на одном светильнике и 224 серией на одну моножилу на двух других, если 222 будет где разместить.
у меня есть и на 4 конца и на 2 конца, так что всё получается.
Места полно, так как короб выбран широким из эстетических соображений.
Пожалуй, так и есть - 2 присоединения сжимами на 4 конца будут проходными,
а последнее оконечным сжимами на 2 присоединения. Если не использовать
ИКЕевский сжимы, то мудрить незачем.
не буду спорить - на руках нет ни сжимов, ни квитанций из Электромонтажа.
Но какие-то другие есть на 4 отверстия? В сечении - квадрат, может эти - К4622. Зажим 773-324 безвинтовой 4х(0,75-2,5) кв.мм для меди (Wago, Германия)
avmal написал :
Сообщение от Leonid53
Зажим 773-324 безвинтовой 4х(0,75-2,5) кв.мм для меди (Wago, Германия)
Так вы к нему многопроволочную жилу от люстры не подключите.
так жила оконцована в 1 см наконечники
Всё равно не получится вставить?