А ничего, что разнесли несущую стену, тем более рядом с уже имеющимся проемом ?
Обычно расширение проемов считают инженеры и делают усиливающий каркас.
dsMerdok написал :
электрики накосячили в 2 местах
Если быть более злобных, то этих мест много больше.
Про обилие распаечных коробок, которые в процессе продолжения ремонта замажутся, заклеются, заштукатурятся и которые в случае необходимости можно будет найти только по фотографиям, если они сохранятся, я промолчу.
А вот высота установки розетки для электроплиты меня смущает. Это цоколь у мебели будет такой высокий или плита такая низкая?
То, что монтаж и подключение щита делал не электромонтажник видно и Дилетанту. Интересно бы посмотреть как будут подключены установочные. Уже сейчас к этому просмотру я отношусь с опаской.
avmal написал :
А вот высота установки розетки для электроплиты меня смущает. Это цоколь у мебели будет такой высокий или плита такая низкая?
То, что монтаж и подключение щита делал не электромонтажник видно и Дилетанту. Интересно бы посмотреть как будут подключены установочные.
Розетки для плиты и варочной ранели находится внизу у пола ....
Монтаж делал электромонтажник их фирмы, у которой есть лицензия
а что конкретно по электрике щита сделано неправильно
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.