Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#534159

Электрик советовал на плиту сделать автомат типа С, на остальные - типа B.
Чем они различаются?

Например, в чём разница имеющихся в Электромонтаже
() автоматов ABB на 16A:

A0406
A0906
A2615
K6004
K6111
K6211

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Типы автоматов: мгновенная защита от короткого замыкания срабатывает при перегрузке у типа В - 3..5 номиналов, С - 5..10, D - 10..15. Для домашнего применения рекомендуются более чувствительные автоматы типа В. Для электродвигателей с большими пусковыми токами больше подходит С или даже D.

Да но для вводных автоматов предпочтительней буква C,для соблюдения селективности.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

А какую букву можно присвоить АЕ1031 в исполнениях с электромагнитным расцепителем и без оного?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Kamikaze написал :
А какую букву можно присвоить АЕ1031 в исполнениях с электромагнитным расцепителем и без оного?

А разве бывают комбинированные АЕ 1031? Мне только тепловые попадались...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Раньше о таких только читал, а недавно попался "вживую". Только тепловые, конечно, распространенней, мягко говоря.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Такие разве,что на производстве встречаются да и в старых щитах.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Kamikaze написал :
Раньше о таких только читал, но недавно попался "вживую".

Фото с разных ракурсов не сделаете? Интересно посмотреть. Какие отличительные признаки от обычного?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Screen написал :
Такие разве,что на производстве встречаются да и в старых щитах.

А что делать однополюсникам на производстве? А в старых щитах (в жилых домах) стояли АБ-25...

Alex___dr написал :
А что делать однополюсникам на производстве?

Имею ввиду административные здания.Завтра могу и сфотографировать.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Alex___dr Вам внешний вид, или внутренности интересны? Внешне они одинаковы, разница в маркировке:
АЕ1031-1 - с электромагнитным и тепловым расцепителем;
АЕ1031-2 - только с тепловым.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал :
А что делать однополюсникам на производстве?

Все осветительные щитки ОЩВ или ОЩН, как и этажные, комплектовались атоматами АЕ1031 с АЕ2046 на вводе.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Screen написал :
Имею ввиду административные здания.Завтра могу и сфотографировать.

В административных, встречаются. Можно не фотографировать, у меня такой есть...
Интересно было взглянуть на комбинированный.
2Screen Кстати, в вашем файле написано, что электромагнитного расцепителя всё таки нет...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал :
Кстати, в вашем файле написано, что электромагнитного расцепителя всё таки нет...

Тирасполь их еще нормально делал и с таким, и с таким расцепителем, а из Киргизии везли их мешками, так там даже би-металла не было.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

avmal написал :
Все осветительные щитки ОЩВ или ОЩН, как и этажные, комплектовались атоматами АЕ1031 с АЕ2046 на вводе.

На освещении их видел.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Kamikaze написал :
2Alex___dr Вам внешний вид, или внутренности интересны? Внешне они одинаковы, разница в маркировке:
АЕ1031-1 - с электромагнитным и тепловым расцепителем;
АЕ1031-2 - только с тепловым.

А вскрытие показало обратное... На снимках вскрытие АЕ1031-1... Ткните пальцем в электромагнитный расцепитель, пожалуйста.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

avmal написал :
Тирасполь их еще нормально делал и с таким, и с таким расцепителем, а из Киргизии везли их мешками, так там даже би-металла не было.

Какие у них логотипы?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Alex___dr написал :
у меня такой есть..

Так у Вас комбинированный! (P.S. Упс! Не совсем...)

Alex___dr написал :
что электромагнитного расцепителя всё таки нет

Что больше не выпускают.

Потрошки:

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Kamikaze написал :
Потрошки:

С расцепителем - Болгарский...

Kamikaze написал :
Так у Вас комбинированный!

Вскрытие показало, что нет...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Теперь понятно, почему у старых только тепловых АЕ1031 биметаллическая пластина выполнена в виде скобы - унификация с комбинированными. На новых АЕ1031-2М (или -М2), только тепловых, биметаллическая пластина прямая, т.е. электромагнитный расцепитель не предусмотрен в принципе. И дугогасительную камеру выкинули. Модернизаторы хреновы

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Alex___dr написал :
Вскрытие показало, что нет...

Мда... Я ж говорю, "модернизаторы"
Наверное, тупо использовали запас крышек для другой модификации.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал :
Какие у них логотипы?

Киргизские сейчас и не помню уже, а у Тирасполя стилизованная прописная буква "Т". Кстати, в 13 посте на первых двух фотографиях его можно разглядеть в верхней части автомата.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Kamikaze написал :
На новых АЕ1031-2М (или -М2), только тепловых, биметаллическая пластина прямая, т.е. электромагнитный расцепитель не предусмотрен в принципе. И дугогасительную камеру выкинули. Модернизаторы хреновы

Вскрытие второго (возможно Тирасполь) АЕ1031-1 показало наличие электромагнитного расцепителя.
На снимке Kamikaze АЕ1031-1 Болгарский 86 года выпуска.
Первый вскрытый мной 84 года выпуска, второй - 82 года...
P.S. Дугогасительные камеры присутствуют у обоих.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал :
Вскрытие второго (возможно Тирасполь) АЕ1031-1 показало наличие электромагнитного расцепителя.

Да, это Тирасполь.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Kamikaze написал :
Так у Вас комбинированный! (P.S. Упс! Не совсем...)

Так ведь таки комбинированный!

Alex___dr написал :
Вскрытие второго (возможно Тирасполь) АЕ1031-1 показало наличие электромагнитного расцепителя.

Фух. Я реабилитирован!

Alex___dr написал :
P.S. Дугогасительные камеры присутствуют у обоих.

Я имел в виду "совсем новые" и с "М". У купленного года 2 назад АЕ1031М-2 камеры нет.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
У купленного года 2 назад АЕ1031М-2 камеры нет.

Модернизация ...

Регистрация: 31.03.2017 Нижний Новгород Сообщений: 13

тираспольский завод говорят не работает, кончили его