Комментатор написал :
Точно, вполне может быть. Дросселя эти любят при старости чудачить.
Огромное спасибо. Точно дроссель. В одной из ламп дроссель был выраженно желтоват, решил начать с него. ПОМОГЛО! Уже прошла неделя ни одной сработки.
Ещё раз спасибо за подсказку.
кныш написал :
лимон извинений у спецов, но попробую сделать маленькое предложение.
С слов автора темы, проводка проверена. В ней причины не будет. Остаются только светильники. Насколько понял светильники люминисцентные (если правильно понял). Болячка может быть в дросселе. У меня в гараже стоят 2 светильника (достались новые на холяву - подарок соседа). Так вот, когда подключил их при долговременном включенном состоянии выбивал 16 Амперный автомат. Вычислял - поочередно отсоединял светильники. Попал сразу. Так вот заменил дроссель и все прошло. И насколько знаю - дросселя слабое место, внутри может быть заплывающий пробой. Нагреется и коротит.
Точно, вполне может быть. Дросселя эти любят при старости чудачить.
Milmen написал :
Выбивает одновременно, потом пользователи включают сначало автомат на линии 5А, а потом трех. фазник.
Поставьте на время "помощней и помедленней" (в разумных пределах) автомат, или на время через мощный ТЭН, прожектор 2 кВа, запитайте, и все глазами видно будет...
лимон извинений у спецов, но попробую сделать маленькое предложение.
С слов автора темы, проводка проверена. В ней причины не будет. Остаются только светильники. Насколько понял светильники люминисцентные (если правильно понял). Болячка может быть в дросселе. У меня в гараже стоят 2 светильника (достались новые на холяву - подарок соседа). Так вот, когда подключил их при долговременном включенном состоянии выбивал 16 Амперный автомат. Вычислял - поочередно отсоединял светильники. Попал сразу. Так вот заменил дроссель и все прошло. И насколько знаю - дросселя слабое место, внутри может быть заплывающий пробой. Нагреется и коротит.
Геннадий Б.
Спасибо за совет, но у меня нет таких клещей.
Я по образованию инженер-радиотехник.
А тут без приборов сложно!
Я пытаюсь накопить какую-то статистику, но специалисты вроде avmal впадают в какой-то амок.
И пытаються оскорбить, вместо помощи.
2Milmen Было бы полезно найти клещи (или мультиметр) с функцией (если не ошибаюсь) HOLD (запоминание максимального измеренного значения).Включить такие клещи (мультиметр) в цепь капризного автомата. После его срабатывания снять показания прибора. Делать вывод о исправности автоматов. Повторить подобные замеры, включая прибор в цепь каждого светильника. Сделать выводы о исправности светильников.
Milmen написал :
...Нагрузкой служит три светильника ARS/R 218...
Светильники эти с ЭПРА?
Как-то раз доводилось разбираться с подобной ситуацией. Одно ЭПРА оказалось неисправным - вызывало срабатывание автомата при включении освещения, причем автомат срабатывал не каждый раз, а, в среднем 1 раз на 3-5 включений группы...
Milmen написал :
Сделал скидку допустим на то, что в каком-то светильнике перегорела одна из жилок многожильного провода внутри светильника, которая подкорачивала.
Milmen написал :
Сегодня просмотрел визуально светильники всё нормально никаких нагаров нет.
Почему там должны быть нагары из-за оплавления одной тоненькой жилки?
Milmen написал :
avmal
Мне непонятен ваш ответ. Если нет мыслей то можно просто не писать.
Хорошо, я учту это ваше пожелание. Тем более, что мои ответы вам непонятны.
avmal
Мне непонятен ваш ответ. Если нет мыслей то можно просто не писать.
С того случая о котором вы упоминаете после замены выключателя сработок больше не было.
Сделал скидку допустим на то, что в каком-то светильнике перегорела одна из жилок многожильного провода внутри светильника, которая подкорачивала.
Сейчас опять начались отключения.
Сегодня просмотрел визуально светильники всё нормально никаких нагаров нет.
Сопротивление померил цешкой. Утечек нет.
Если принципиально завтра возьму приставку к клещам и померяю сопротивление изоляции.
sergey_sav написал :
Так попробуйте для начала провести ревизию трех светильников. Проверьте все проводники, может где то след от КЗ остался. А потом посмотрите пропадет это явление или нет, оно же проявляется с завидной периодичностью.
А потом для проверки, можно и кондёры отключить.
Эта тема уже пошла по второму кругу и все это уже рекомендовалось сделать.
Milmen написал :
приятно, что вы пытаетесь помочь, когда все остальные, так называемые специалисты находяться в прострации
Специалисты, находящиеся в прострации, уже вам подсказали направление поиска. Странно, что вы опять все начинаете с нуля.
Выбивает одновременно, потом пользователи включают сначало автомат на линии 5А, а потом трех. фазник. И всё работает нормально, доследуещей сработки.
Неужели ни у кого не встречалось, что-либо подобное.
Автоматы в рабочем режиме холодные? Выбивает оба одновременно? Иногда автомат может "выбивать" если провод плохо зажат, или зажат облуженный гибкий провод - из-за нагрева биметаллической пластины от клеммы...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
2Milmen Так попробуйте для начала провести ревизию трех светильников. Проверьте все проводники, может где то след от КЗ остался. А потом посмотрите пропадет это явление или нет, оно же проявляется с завидной периодичностью.
А потом для проверки, можно и кондёры отключить.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
ВТБ! приятно, что вы пытаетесь помочь, когда все остальные, так называемые специалисты находяться в прострации, но мне кажеться что мы двигаемся не в том напрвлении.
Лично я бумажку не видел.
Но испытания действительно проходили.
И посторонней организацией, которой нет смысла мухлевать. (что видим то и пишем)
И я всё равно не понимаю, Вы дествительно считаете , что сопротивление изоляции может быть 220В/5А=44Ома.
Сопротивление изоляции прозванивали. Проводка новая.
Тем более не думаю, что небольшая утечка которую вы предлагаете искать с помощью Мегометра может выбивать автомат на 25А примерно раз в сутки.
возможно неисправна изоляция электропроводки или светильников
возьмите МегоОмМетр на напряжение испытания не менее 1000 Вольт
и проверьте вашу изоляцию
На резервном питании стоит входной трехфазник на 25А и на линии 5А.
Нагрузкой служит три светильника ARS/R 218.
Периодически вырубает оба автомата.
Никакое КЗ не прозванивается. Я не очень большой специалист.
Подскажите что может вызывать время от времени КЗ.
И какой алгоритм поиска неисправности?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.