Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Новосибирск Сообщений: 1092
#534452

привет
есть небольшой офис в промзоне, ремонтная база, из-за того что на рембазе постоянно работают станки, электросварка - качество эл. энергии никакое.
постоянно что то сгорает, выбивает, постоянно перенапряжения и провалы.
сейчас делается ремонт с заменой эл. проводки в офисе
хотелось бы как то защитить весь офис (компьютернную сеть) от всех этих проблем.

какие существуют решения? может быть стабилизаторы ?
мощность требуется выбрать так чтобы защитить сразу всю оргтехнику - штук 10 компьютеров, 2 принтера, 1 копир, факс, телефоны.

УПС - не очень то помогают, горят как и все остальное

варинатны с переездом офиса, сменить поставщика энергии, наехать на владельца рембазы и проч - не предлагать. на Полярном круге выбирать не приходится..

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

avkie написал :
постоянно работают станки, электросварка - качество эл. энергии никакое.
постоянно что то сгорает, выбивает, постоянно перенапряжения и провалы.

avkie написал :
УПС - не очень то помогают, горят как и все остальное

Да, стабилизатору тоже придется туго...

Регистрация: 29.10.2005 Новосибирск Сообщений: 1092

а что делать?
там такие условия почти везде
это далеко на севере...

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

Да, стабилизатору тоже придется туго...

Смотря какой стабилизатор. Если дешевая электромеханика, то да. А если симисторный, типа Лидера, тогда ничего ему не будет.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

avkie написал :
там такие условия почти везде
это далеко на севере...

Мы работаем с фирмой "Герс" - автоматика на нефтянке в Уренгое... Аналогичные проблемы... Но решаемые.

Самое оптимальное решение это установка трехфазного стабилизатора с максимально возможным количеством ступеней (в моих краях доступны версии 32 и 46 ступенчатые), а особо ответственные потребители после стабилизатора запитать через источник бесперебойного питания типа on-line. Не самый конечно дешевый способ но, на мой взгляд, весьма эффективный.

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 598

Нет, рано еще списывать со счетов электромашинные преобразователи...
Какой мощности быть должна помеха, чтобы проскочить через маховые массы 2-х вращающихся железок-роторов?

Регистрация: 29.10.2005 Новосибирск Сообщений: 1092

ок, спасибо. пойдем этим путем

ppkvin написал :
в Уренгое

мы в Удачном...

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

SDMVL написал :
электромашинные преобразователи...

А без ЭМУ - электромашинных усилителей вообще не обойтись в ряде случаев...

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 598

На один такой преобразователь ссылку недвно выкладывал:
УГПМ-7,5 ()

avkie написал :
штук 10 компьютеров, 2 принтера, 1 копир, факс, телефоны

Нормальный UPS - и проблема решиться.
Единственно, что мощность и цена этого девайса будет избыточна для ваших нагрузок.
И сервисное обслуживание потребуется - так что ориентироваться придётся на тех поставщиков, которые "окучивают" ваш регион.

Но с мотор-генератором всё равно не сравнить ни по размеру помещения, ни по уровню шума.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

avkie написал :
штук 10 компьютеров, 2 принтера, 1 копир, факс, телефоны.

Потребление компьютеров 150 Вт (с ЖК монитором). Потребление принтеров - см на принтере. Главный потребитель там - нагреватель, работающий короткими импульсами. Копир - полностью аналогично. Получаем: 10*150+3*400 = 2700 Вт.

Кроме того следует учесть, что для перечисленной техники не нужна синусоида. Значит, получам on-line UPS на 3 кВт. А при покупке стабилизатора - большой вопрос его работа при выбросах напряжения. У него ведь время реакции далеко не мговенное. Поэтому на выбросы напряжения он должен реагировать отдельным устройством. И надо, чтобы оно присутствтвало.

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

А при покупке стабилизатора - большой вопрос его работа при выбросах напряжения. У него ведь время реакции далеко не мговенное. Поэтому на выбросы напряжения он должен реагировать отдельным устройством. И надо, чтобы оно присутствтвало.

В нормальных стабилизаторах защита есть. Кроме того, если электромеханические или ступенчатные релейные стабилизаторы действительно имеют довольно большое время реакции (особенно электромеханика), то симисторные переключаются практически мгновенно. У меня на даче 2 кВт Лидер стоит, когда недалеко сварка, на индикаторах текущей ступени натуральная светомузыка, а нагрузке хоть бы что.

Регистрация: 29.10.2005 Новосибирск Сообщений: 1092

понятно
спасибо всем за пояснения.
всплески - проблема конечно, мы меряли флюковским регистратором качества электричества (маленькая коробка, ставляется в розетку и меряет все что не уложилось в диапазон и записывает в память - хватает на несколько недель)
так вот намеряли всплески 300-500в при очень маленькой длительности - милисекунды и градусы. (чем больше напряжение тем меньше длительность) соответственно были и скажем 230-250 длительностью 2-10сек. а вот провалов ниже 210В почти нет - редкость - все станки редко работают, провалы только на запуск станков.
помехи в основном от электросварки

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

IS написал :
В нормальных стабилизаторах защита есть.

Что защищает эта защита: сам стабилизатор, или нагрузку?

IS написал :
симисторные переключаются практически мгновенно.

Это невозможно. При переключении возникает несимметричность положительных и отрицательных полувлон напряжения. Если переключаться слишком часто (а это непременно будет при отсутствии задержки), то отгорят двигатели и трансформаторы.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

IS написал :
то симисторные переключаются практически мгновенно

Два замечания: мгновенно - это когда меньше реакции физ тела потребителя, т.е. в среднем 0.2 сек?
Второе: даже симисторная схема производит последовательный перебор ступеней (по 10 мсек на каждую) и чем больше ступеней и разница входного\выходного напряжения, тем процесс длительней. Если перескакивать сразу через несколько ступеней сквозной ток пробьёт симисторы...