Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 08.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 125
#535044

Как и положено для ванной комнаты была выполнена отдельная группа с 6А-автоматом и 10мА УЗО.
Потом было решено поставить трансформатор и запитать всех портбителей в ванной комнате (для пущей безопсности) от 12 вольт. Галогенки + вентилятор. Трансформатор будет стоять в коридоре в распред. коробке.

Теперь вопрос. А есть ли смысл в УЗО? в этом случае?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Сергей Тарасов написал :
А есть ли смысл в УЗО? в этом случае?

Если не хотите продать кому-то УЗО, то вреда от УЗО не будет. А вдруг будет пробой трансформатора?

Регистрация: 08.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 125

avmal написал :
Если не хотите продать кому-то УЗО, то вреда от УЗО не будет.

Перефразирую вопрос. От УЗО будет какой-то толк? Ведь цепь будет гальванически разорвана трансформатором.

avmal написал :
вдруг будет пробой трансформатора?

Занулить "тор".

Регистрация: 08.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 125

ВТБ! написал :
Занулить "тор".

Планируется использовать маленький трансформатор для галогенок в пластиковом корпусе.

Сергей Тарасов написал :
маленький трансформатор для галогенок в пластиковом корпусе

Тогда УЗО определённо не помешает.

"Вертилятор" заведётся от такого "трансформатора"?

Регистрация: 08.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 125

ВТБ! написал :
"Вертилятор" заведётся от такого "трансформатора"?

Хм.. Трансформаторы вроде есть и 100-200 Вт.
Вентилятор у меня всего 11 Вт

Трансы для галогенок могут выдать просто не то напряжение, которое нужно вашему вентилятору. Ч то написано на вентиляторе?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Сергей Тарасов написал :
Планируется использовать маленький трансформатор для галогенок в пластиковом корпусе.

Электронный? Насколько знаю, не все они имеют гальваническую развязку от сети.
Для ванной нужен

ПУЭ написал :
... безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.

Если Ваш трансформатор такой, то УЗО не обязательно, но и вреда от него не будет, только дополнительная защита и безопасность. А если не такой, то УЗО - обязательно.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Сергей Тарасов написал :
Планируется использовать маленький трансформатор для галогенок в пластиковом корпусе.

Напрасно. Дороже и хуже моточного.

in my humble opinion

Регистрация: 08.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 125

Kvost написал :
Напрасно. Дороже и хуже моточного.

Хм... а где купить другой? Потом на потолок 10 кг не охота вешать. Кстати, можно ли ставить трансформатор в распред-коробку? Где-то слышал, что они греются и нужна вентиляция...

А где взять "безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы»" ?

Регистрация: 08.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 125

sergey_sav написал :
Трансы для галогенок могут выдать просто не то напряжение, которое нужно вашему вентилятору. Ч то написано на вентиляторе?

Вентилятор специально куплен на 12В. Идея была в том, чтобы заводить в ванную только 12В.
На галогенки и вентилятор.

2Сергей Тарасов 12В - они разные бывают... Это я к тому, что с импульсного транса для галогенок Вы не сможете запитать свой вентилятор. Выход: транс - индуктивный, на выходе - переменка, вентилятор - 12В переменка.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

транс дает 30 кГц (приблизительно). это вам не 50 Гц... ох и крутиться будет ваш вентилятор...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Сергей Тарасов написал :
Вентилятор специально куплен на 12В.

Вентилятор компьютерный?

2Alex___dr Подозреваете, что он постоянник?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

sergey_sav написал :
2Alex___dr Подозреваете, что он постоянник?

Угу... Не претендую на всезнание, но вентиляторов на 12В переменки не видел... А вот компьютерных - на все вкусы, с подсветкой, с индикацией температуры потока, и др...

На крайняк можно включить через диодный мост.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

sergey_sav написал :
На крайняк можно включить через диодный мост.

Можно, но об этом надо знать...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Сергей Тарасов написал :
а где купить другой?

В Питере и негде?

Сергей Тарасов написал :
Потом на потолок 10 кг не охота вешать.

На 105Вт весит 1,3 кг.

Сергей Тарасов написал :
Кстати, можно ли ставить трансформатор в распред-коробку?

Можно, но не все.

in my humble opinion

Регистрация: 08.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 125

Alex___dr написал :
Не претендую на всезнание, но вентиляторов на 12В переменки не видел

Вентилятор 12V 50Hz куплен в специализированном магазине вентиляции.

Регистрация: 08.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 125

Kvost написал :
Можно, но не все.

Так какие брать в моем случае?

Сергей Тарасов написал :
Вентилятор 12V 50Hz

Стало быть и трансформатор нужен не электронный, а обычный.

Регистрация: 08.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 125

ВТБ! написал :
Стало быть и трансформатор нужен не электронный, а обычный.

Обычный?.. Где такой купить? Можно его будет в коробку поставить?
И вообще есть ли смысл во всем этом, раз так все сложно?

Сергей Тарасов написал :
Где такой купить?

В магазине, на рынке - "бублик" для галогенок.

Можно его будет в коробку поставить?

Зависит от размера коробки, мощности, вентиляции...
Или Вы имеете ввиду модульный на DIN-рейку?

Регистрация: 08.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 125

ВТБ! написал :
Зависит от размера коробки, мощности, вентиляции...

Коробка не более 200*300мм. Мощность не более 200Вт (6 галогенок + 11Вт вентилятор).

2Сергей Т
Загляните в Микронику на Новочеркасском, там большой выбор торов, или на их сайт.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 08.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 125

sergey_sav написал :
Загляните в Микронику на Новочеркасском, там большой выбор торов, или на их сайт.

Они подойдут для бытового применения?

А в чём Вы видите проблему.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 08.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 125

sergey_sav написал :
А в чём Вы видите проблему.

Не будет ли греться? В коробке-то распределительной?
На сайте микроники ничего подходящего не нашел...

2Сергей Тарасов Если не найти подходящего транса, то можете поступить следующим образом: питание на галогенки - через импульсник, а на вентилятор маленький тор, на 11 Вт уж точно найдёте.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

у меня на всех линиях минимум два узо: электроное и э-механическое
мало ли что потом туда подсоедините

А какое сечение провода вы заложили,хватит ли его?

Регистрация: 08.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 125

Screen написал :
А какое сечение провода вы заложили,хватит ли его?

2.5 квадрата