имеется неотапливаемое здание, в катором растоложено токарное оборудование,точней два токарных станка. высота цеха 6метров, плошадь 400метров.
пока цех полность не запушен, но есть потребность в работе этих станков. предполагаемый режим работы станков в две смены.
было предложено разместить над станками инфракрасные излучатели для создания приемлимой температуры. насколько предложеное сможет помоч ?
У нас на предприятий такой обогрев УСПЕШНО внедрен во многих цехах (не меньше десятка цехов так греются). Установлены газовые инфракрасные излучатели марка ГИИ
Марка ГИИ-30, ГИИ-50.
Следует отметить, что излучатели помогают обеспечить только рабочие параметры СТАНКА (для сохранения технологической точности мехобработки, параметров смазки и т.п.), но НЕ условия работы ЛЮДЕЙ. Воздух рабочей зоны остается холодным, а в ряде случаев приходилось городить местное утепление участка (например, участка гидроиспытаний емкостей).
Инфракрасные, по-моему, для такого случая и предназначены. Локальный обогрев рабочих мест. Воздух не греет, но греет оборудование, инструмент, одежду. От сквозняков - легкая перегородка, загородка, ширма.
Klausss написал :
Инфракрасные, по-моему, для такого случая и предназначены.
К всеобщему сожалению, отопления сборочных, сварочных и механических цехов УЖЕ не существует как такового. Это т.н. холодные цехи. Если погодные (температурные) условия не позволяют продолжать технологический процесс изготовления изделий (например, на участке гидроиспытаний замерзает вода. Какая уж тут работа! Или станок начинает гнать брак из-за потери техточности, или смазка теряет вязкость), то принимается ряд мер по местному утеплению участка, а уж затем, при повторном возникновении проблемы, устанавливается оборудование, позволяющее сохранить температуру, минимально необходимую для ПРОДОЛЖЕНИЯ РАБОТЫ участка. Это те же теплогенераторы и инфракрасные излучатели. О комфортности работы людей при этом думать, как правило, НЕ ПРИНЯТО.
В славное советское время - там да, были и мощные калориферы с вохдуховодами по всему цеху, и тепловые завесы на воротах, и даже (!) вентиляция . Но со временем пришли в негодность, и никто их не собирается восстанавливать. "Да вы что? Зачем? Это ж какие затраты! А за газ/электроэнергию кто будет платить?"
Если есть противоположные примеры (я о них пока не слыхал), то это скорее исключение из правил. Вот и Petrov_kamensk тоже туда же. О людях думает опционально "Как бы подешевле сократить количество выплат по больничным листам в зимний период?" 2Petrov_kamensk не обижайтесь, если понял Вас неправильно. Просто за работяг обидно.
Petrov_kamensk написал :
не продует ли людей ?
А для этого надо зимой двери/ворота закрывать и тепловые завесы на них ставить. И остекление цеха восстановить. Инфракрасные - не выход, если думать о людях. Мощность маленькая.
Вот если эти два станка загородить вокруг и сверху, то тепло сохранится. В этом деле есть положительный опыт.
доля правды есть забота кто токавая не предусматривается, просто штат планурется минимальный один станок один токарь. если токарь на больничном то кто будет выполнять заказ, срыв поставок то убытки и штрафные сакнции.
а то что "а у меме они работали в -10 в токарке" конечно чести руководителю не делает.
к сожалению нет газа, вести а первых порах дорого и долгое согласование.
по электричество получилось что теплопотери цеха 163кВт, у тут под все оборудование только 70-100заявлено.
вчера был заказан 3 кВт инфракрасник, посмотрим что из этого получится.
ну и утеплятся еще раз утеплятся.