В коридоре висит зеркало с подсветкой. Хочу, чтобы при наличии тела (морды) перед зеркалом автоматически включалась подсветка, но при этом не включалась при простом прохождении мимо зеркала.
Вроде чувствительность некоторых датчиков можно регулировать.
Когда возникла как-то похожая проблема с охранными датчиками движения, просто вставляли что-то полупрозрачное под линзу, подбирая материал и толщину опытным путем. В итоге задавили датчик до нужной величины.
Так нужен датчик движения или датчик присутствия ? Обычный д.д. выключается при неподвижности теплого объекта.
А датчик присутствия - ??? парктроник какой - нибудь или из крана с электронной системой выдрать
в чипе и дипе есть дешевые передатчики и приемники ультразвука, можно легко собрать.
готовых дешевых у нас не видел, у буржуинов есть много таких, просто плата, на ней передатчик+приемник, усилитель. остается только порог настроить и включить в цепь реле.
Я в свое время разрабатывал и изготавливал похожие датчики отраженного ИК-излучения, но они предназначались для учета чкго-то там на конвейерной линии, но при проверке возможностей он срабатывал спокойно до метра внесения в его поле зрения чуть ли не черного тела.
Конструкция была элементарна - на лицевой маске датчика, который представлял из себя огрызок алюминиевой трубки 50-60мм длиной и 32 в диаметре, устанавливался ИК-светодиод, а рядом с ним двухплощадочный фотодиод. Для защиты от бликов весь корпус вместе с торцевой маской пропускался через "черный анод". Дальнейшая схема элементарна - компаратор и транзистор с открытым коллектором на выходе. Чуствительность я выставлял, как током излучателя, так и порогом компаратора.
Не помню уже, давно дело было. Точнее, так. Где-то в закромах лежала целая пачка линз от объемников. Вначале пытались использовать их, т.е. внутрь датчика за штатной линзой ставить вторую. Эффект был, но, кажется загрубление оказывалось недостаточным, и тогда совали туда еще чего-то. Возможно, полупрозрачную бумагу, типа кальки.
В коридоре висит зеркало с подсветкой. Хочу, чтобы при наличии тела (морды) перед зеркалом автоматически включалась подсветка, но при этом не включалась при простом прохождении мимо зеркала.
Какие есть мнения?
возьмите любой 220В ИК датчик и соответственно соориентируйте, цена вопроса 300 руб...
Читайте внимательнее изначальное "техзадание" :
" ... но при этом не включалась при простом прохождении мимо зеркала" - а это как раз основное условие сработки д.д.
По крайней мере стоящие у нас в офисе Фотоны перестают мигать через 5 - 10 секунд неподвижности.
А какая система стоит в бесконтактных смесителях - у тех - же самых Грохе ?