Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 21.08.2007 Мариуполь Сообщений: 481
#542095

Вот-вот. И у меня тоже с трубами от еkoрlаstik таких проблем никогда не было. Прошу рекламой не считать.

Сегодня купил трубу Ekoplastik PN20 25мм. Реальный внешний диаметр 25.2мм. В СП 40-101-96 написано что для 25милимитровой трубы допустимое отклонение наружного диаметра +0.3мм.
Для себя сделал вывод - FIRAT плохой производитель.

Регистрация: 31.07.2007 Челябинск Сообщений: 77

Паяю сейчас Pilsa, 20.7 - 25.7, входит тоже секунд 20. Пояски при вставке в гильзу и при вставке в фитинг - одинаковые, диаметр гильзы под трубку - ровно 25, под фитинг - 24.4, мне кажется специально сделано перекрытие диаметров на 0.6-0.7 мм в обоих случаях. В Пилсовском обучающем ролике - процесс примерно столько же времени занимает, сколько и у меня.

Друг,давно паяет ПП ,рассказывал про последнюю пайку армированной 25 трубы.
Зачистка снимала не всю фольгу.Убирали остатки ножом. Оказалась ЭЛЛИПСНАЯ труба.
Промерил 32 с которой мучался, эллипс очевиден, размер от 32.2 до 32.7 .
Будьте внимательны при покупке!!

Полностью согласен!!!Был сегодня у маманьки,паял ей 2 года назад,замерял остатки,все полней на 0.2 мм. ( 20,2--25,2 ) Поэтому и паялись с удовольствием. А сейчас бардак полнейший.Особенно с армированными.Приходится настраивать зачистку.То есть стандарт вообще отсутствует, лепят как кому задумается. Поэтому не надо ничего изобретать и мучаться , не в размер- менять или деньги назад. Кстати сколько сталкивался- продавцы молча меняют или деньги отдают,значит эта проблема им известна.

Регистрация: 21.08.2007 Мариуполь Сообщений: 481

ДОКА написал :
Это не брак.

Maks2002 написал :
Согласен с ДОКА

Блин, а стандарт DIN 8077 и другие, созданные на его основе, заблуждаются на корнЮ, наивно полагая, что максимальный диаметр трубы 25 должен быть не менее 25,0 и не более 25,3 мм, в т.ч. для труб, свариваемых терморезисторным способом. Но мы ведь не снобы какие-нибудь, не будем уважаемый европейский стандарт разочаровывать?
Тем более что к пьянству контролера ОТК, проверяющего на производстве размеры труб, можно приспособиться

Сергей М написал :
с помощью специальной зачистки для труб (продается)

И кто это о нас позаботился так, все предусмотрел? Наверно Высший Разум. Пойду помолюсь ему, чтобы он еще чего-нибудь придумал, ато у меня в ванной харьковская плитка сама потрескалась. Какой-то гад из ОТК ее принял, а я ее купил на свою голову...

Sergey_G. написал :
Чтобы обеспечить качественное прилегание трубы к нагревателю

Я бы таким производителям обеспечивал качествееное прилегание тяжелого тупого предмета к лобной части черепа.
Больше нет слов. Одни эмоции

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

2now
Трубы именно так и делаются. Нужно по двум причинам:

  1. Чтобы при пайке счистился грязный внешний слой трубы.
  2. Чтобы обеспечить качественное прилегание трубы к нагревателю.
    Касаемо процесса сварки за 30 секунд - ты либо недостаточно сильно давишь, либо недостаточно высокая температура. У меня трубы и фиттинги втыкались секунд за 5, температура была 290.

Паяльники продают под стандартный размер трубы. 26,2 -это явный брак и эти трубы надо менять.
Но когда диаметр больше,это еще пол беды,правильно тут пишут,можно пройтись зачисткой,можно приложить усилие побольше при вставке в дорн, то есть потратить чуть побольше времени и нервов ,но все таки запаять.Но мне попадались трубы , которые проваливаются в дорн.Как раз 25 труба, и она имела наружный диаметр около 24 мм . Здесь уже будет непропай,сколько не держи в паяльнике.Этот бардак в размерах начался примерно год назад, до этого проблем не было.
Так что рекомендую в лавку ходить со штангелем.
Сегодня буквально налетели на такую трубу 32, диметр не мерял,но засовывали с матюками в дорн ее вдвоем.И привезли эти трубы со специализированного магазина по продаже ПП.
Магазин Термотехника на пл.Капошвара в Твери.

Согласен с ДОКА я правда трубу не мерял но тоже сек 10 вставлял трубу в насадку, фитинг (хвалёный екопласт) кстати тоже. конечно 30 сек ето жесть без вопросов.

now написал :
Когда начал сваривать то оказалось что труба не лезет в гильзу сварочного аппарата. Постепенно расплавляя наружний слой всетаки вставил трубу в гильзу но времени это заняло не 7 сек, а секунд 30.

RE:MONTER написал :
Это брак.

Это не брак.Труба действительно должна быть чуть большего диаметра,так же ,как и фитинг-чуть меньшего.Время нагрева,которое указано на аппарате,-это время от момента полного утапливания трубы в насадку.А утапливание может длиться секунд 10-15.

а труба случайно не армированная?
в любом случае проблему можно решить с помощью специальной зачистки для труб (продается)

Регистрация: 21.08.2007 Мариуполь Сообщений: 481

Это брак.
То, о чем пишет ув. Tehnik-san, здравомыслящие люди называют нечестной конкуренцией.
Размеры просто обязаны соответствовать стандартам (евронормы или др.), а не размерам какого-то инструмента.
"Несоблюдение стандартов преследуется по закону" - помните фразу?
С размерами фитингов-то наверное все в порядке? Ну и как в них втыкать эту, уже перегретую и деформированную, трубу???
Требуйте обмена на нормальные трубы.

2now Каждый производитель стараеться и инструмент СВОЙ использовать для СВОИХ труб.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Купил полипропиленовую трубу PN20 25мм FIRAT. Когда начал сваривать то оказалось что труба не лезет в гильзу сварочного аппарата. Постепенно расплавляя наружний слой всетаки вставил трубу в гильзу но времени это заняло не 7 сек, а секунд 30.
Померил наружный диаметр трубы, оказался 26.2мм. Это допустимое отклонение или труба бракованная?