Есть возможность на разные потребители в кварите поставить разные УЗО.
Вопросы:
На какие из типовых квартирных потребителей Вы бы поставили УЗО 10ма, а где бы ограничились 30ма? Слышал, что не на все потребители можно ставить 10ма, ибо начинает "выбивать". Какие приборы могут выбивать на 10ма?
Зачем в описании УЗО идёт коммутируемый ток (6А, 16МА, 25А...), ведь автомата в УЗО всё равно нет и имеет значение только ток утечки (10ма, 30ма, ...)
Alol написал :
Зачем в описании УЗО идёт коммутируемый ток (6А, 16МА, 25А...), ведь автомата в УЗО всё равно нет и имеет значение только ток утечки (10ма, 30ма, ...)
Это для того, чтобы вы знали номинальный коммутируемый ток через контакты этого УЗО и не пытались пропустить больше.
Alol написал :
На какие из типовых квартирных потребителей Вы бы поставили УЗО 10ма
На всех потребителей, находящихся в помещениях с повышенной опасностью. В масштабах жилой квартиры это повышенная влажность в ванной комнате.
Alol написал :
Слышал, что не на все потребители можно ставить 10ма, ибо начинает "выбивать". Какие приборы могут выбивать на 10ма?
Чаще всего те-же, что будут выбивать и 30мА, т.е. неисправные или с поврежденной проводкой. А если вы обратите внимание на то, что нормальный производитель выпускает УЗО 10мА на ток не более 16А, то поймете, что естественная утечка складывается еще и из мощностей потребителей. В частности, расчетная утечка - 0,4мА на 1А тока и 10мкА на каждый метр фазного провода.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.