Розетку проточника тоже надо из этой групы исключить. УЗО должно на ступень превосходить нагрузку. А у вас 40А УЗО, а в нагрузке плита 40А, проточник 25А и две кажется розеточные линии по 16А, всего 117А!! А должно быть так: если нагрузка 32А, то УЗО 40А.
Если нагрузка 16А, то УЗО 25А. То есть на ступень УЗО должно быть выше.
Ну-у-у, это еще очень секретная версия и вскрыть ее допотопными предшественниками сложновата.
Начну с того, что УЗО 40А 10мА вы нигде и никогда не найдете. Максимум, на что вы можете рассчитывать, так это 25А, да и то не у всех производителей.
Про плиту вам уже сказали, но я бы еще добавил и водонагреватель, мощность которого не известна но судя по автомату он будет подключаться не через розетку, а напрямую. Не грех для него и свое УЗО выделить или подключить через диф.
Поскольку автоматы призваны защищать не конкретный телевизор или кофемолку, а групповую линию, то вам надо бы указать все сечения кабелей.
По поводу освещения. Если это вызвано необходимостью, то положено жилые помещения объединять в одну группу, а коридор и кухню в другую, но никак не кухня-комната или коридор-комната.
Свет-1,5 медь
Розетки-2,5 медь
Проточник-4 медь
Плита,духовка-6 медь
А что касаемо помещений ,то границы условны т.е. зал-кухня,кабинет-коридор-спальная и т.д.Единственое изолированое помешение - ванная комната
88 написал :
А что касаемо помещений ,то границы условны т.е. зал-кухня,кабинет-коридор-спальная и т.д.Единственое изолированое помешение - ванная комната
Вы хотите сказать, что вся ваша квартира состоит изтрех помещений - зал-кухня, кабинет-коридор-спальня и санузел?
Уже подключено,механизмы все стоят,(Вы правы уважаемый amval проточник будет подключаться напрямую) осталось только щиток расключить. Я так понимаю что для проточника надо установить отдельное УЗО 40А/30мА ( прибор на 4,5кВт)
Проложены два отдельных кабеля NYM 3*6 к духовке и плите.Диковинку если хотите отправлю в понедельник.Если по существу больше замечаний нет ,то позвольте откланятся и большое спасибо всем за квлифицированные ответы.
88 написал :
Вот в такую розетку я завел 6мм2 меди.Что в этом криминального?
Ничего. Все по-взрослому, правда, варочные панели подключаются напрямую без розеток. Но спрашивали про подключение 6 квадратов к бытовой розетке для духовки.
И еще по этому объекту. Проводник РЕ - слекга светит(на индикаторной отвертке),между фазой и РЕ около 90V.Где он (РЕ) "сидит" в щитке подъезда я не обнаружил,но в квартиру заходит отдельный провод (одножильный 6мм2) прикрученный к общей шине щитка. Предполагаю использовать его в качестве проводника РЕ.Ход моих мыслей верен?
88 написал :
И еще по этому объекту. Проводник РЕ - слекга светит(на индикаторной отвертке),между фазой и РЕ около 90V.Где он (РЕ) "сидит" в щитке подъезда я не обнаружил,но в квартиру заходит отдельный провод (одножильный 6мм2) прикрученный к общей шине щитка. Предполагаю использовать его в качестве проводника РЕ.Ход моих мыслей верен?
По моему это у вас уже не PE...между фазой и землёй должно быть 220в полное...Смотрите в щитке, какие то там косяки...
Да невидно нигде этого провода.В квартиру заходит 3*6мм медь
1 Желто-зеленый как я понимаю-РЕ
2 Черный- фаза
3 Синий - ноль
Так вот этот РЕ какой-то "мутный" и я так думаю с ним вообще никаких "дел" не иметь(отрезать),а РЕ взять с одножильного провода (6мм медь) который прикручен к общей шине щитка и прямиком заходит в квартиру
88 написал :
Проводник РЕ - слекга светит(на индикаторной отвертке),
Такое часто можно наблюдать при PE, "висящем в воздухе" (не присоединенном к магистрали - хотя, конечно, тогда это уже и не PE, если говорить аккуратно) - из-за наводок.
Но 90V между таким проводом и фазой - это уже что-то ненормальное.
88 написал :
Так вот этот РЕ какой-то "мутный" и я так думаю с ним вообще никаких "дел" не иметь(отрезать),а РЕ взять с одножильного провода (6мм медь) который прикручен к общей шине щитка и прямиком заходит в квартиру
Лучше бы найти ваш желто-зеленый из кабеля в этажном щитке и повесить его на общую шину РЕ, чем ломать голову над происхождением 90В.