Повторюсь для тех кто читает только окончания текста и кому тяжело почитать чуть выше:

Alex___dr написал :
Какой автомат предложите на вопрос автора темы?

кныш написал :
А в остальном согласен с

evgenygrig написал :
А теперь по сути вопроса:

  1. Исходя из мощности потребителя определяют силу тока, например:
    1500 Ватт / 220 Вольт = 6.8 Ампер.
  2. Под вычисленную силу тока подбирают необходимый кабель - см. табл. 1.3.4 ПУЭ (для домашней проводки столбец "один двухжильный провод в трубе")
    Для тока 6.8 Ампер минимально необходим медный кабель 0.75 кв.мм.
    Но для домашней силовой проводки табл. 7.1.1 ПУЭ разрешено минимальное сечение медного кабеля 1.5 кв.мм., а хороший хозяин положит себе медь сечением 2.5 кв.мм. с длительно допустимым током 25 Ампер.
  3. Для защиты выбранного кабеля ставят соответствующий автомат. Например, для медного кабеля 2.5 кв.мм рекомендуются автоматы 16А,...

Добавлю, если все-таки нагрузка подключена по постоянной схеме то можно и на 10А поставить автомат

Alex___dr написал :
Если для замены копеечного кабеля придётся вскрывать полы....

Уж лучше в коробе новый проложить, чем что-то ремонтировать. (Соглашусь что иногда и наоборот лучше)

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

кныш написал :
А где Вы вычитали у меня что я привязку делаю к нестандартным автоматам? Если есть такая необходимость можно и привязаться, но если это очень надо или в проекте есть такая фигня.

Какой автомат предложите на вопрос автора темы?

кныш написал :
Что-то новое и интересное. Пусть оборудование за несколько тысяч горит синим пламенем, зато кабель копеечный живой останется.

Как и от чего внешний автомат может защитить оборудование? Если для замены копеечного кабеля придётся вскрывать полы, можно ли его считать копеечным?

кныш написал :
Товарищ просит посчитать автомат для нагрузки определенной величины, не изменяющейся во времени (за искл. если отключена). Если заведомо известно что нагрузка const и к этой группе ничего другого не будет подключаться то и защита считается на защиту оборудования а не кабеля.

Вот и подскажите, без флуда, а то написали много а полезной информации не дали...

Регистрация: 02.07.2007 Одинцово Сообщений: 589

Alex___dr написал :
Можете предложить автоматы других (не стандартных) номиналов?

А где Вы вычитали у меня что я привязку делаю к нестандартным автоматам? Если есть такая необходимость можно и привязаться, но если это очень надо или в проекте есть такая фигня. А в остальном согласен с

evgenygrig написал :
А теперь по сути вопроса:.....

Что касается не стандартных автоматов - почитайте

pzotov написал :
каталог Сименса

2Alex___dr
Ну например в каталоге Сименса, автоматики идут с очень малым зазором, подобрать можно довольно точно, и это конечно правильно - только купить проблема (срок поставки 5-8 недель).
Вообще то автомат (или другой защитный аппарат) выбирается конкретно под определенную нагрузку. Но в квартире он защищает розетку, поэтому и ставят все 16А.
В промышленных щитах обычно автомат согласуется с конкретным потребителем. Методы расчетов тоже разные. Например для импульсных источников питания нормальные производители указывают в документации номинал и тип характеристики.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

кныш написал :
Товарищ просит посчитать автомат для нагрузки определенной величины, не изменяющейся во времени

Можете предложить автоматы других (не стандартных) номиналов? Под каждую конкретную нагрузку?

Регистрация: 02.07.2007 Одинцово Сообщений: 589

lion93654 написал :
...выполнить расчёт автомата на электрическую сеть под фиксированную нагрузку.

Товарищ просит посчитать автомат для нагрузки определенной величины, не изменяющейся во времени (за искл. если отключена). Если заведомо известно что нагрузка const и к этой группе ничего другого не будет подключаться то и защита считается на защиту оборудования а не кабеля.

avmal написал :
Если уберете из своего вопроса "фиксированную нагрузку"

Зачем уберать слово если именно этот вариант надо расмотреть? Сколько не читаешь Вас, сначала выскажите свое "фи" по-полной, а потом выкатываете предложение тоже по полной, не учитывая что народ пишет разный - и тот который может заплатить и тот что нет. Без обид - согласен во многом с Вами

evgenygrig написал :
А если вы считаете,....

Согласен, если потребитель розетка - в этом случае считать надо по кабелю

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

кныш написал :
Что-то новое и интересное. Пусть оборудование за несколько тысяч горит синим пламенем, зато кабель копеечный живой останется. Браво, ап-п-п-п-плодисменты спецам ( только на "Вы" таких называем).

Детский сад ...

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Кныш, в оборудовании за несколько тысяч должен стоять свой собственный предохранитель. А если вы считаете, что для зарядки мобильного телефона с энергопотреблением 0.1 А необходимо тянуть от щитка собственную линию с автоматом защиты 0.12 А, то ФЛАГ ВАМ В РУКИ: ИДИТЕ И УЧИТЕ СВОЮ СЕКТУ.

А теперь по сути вопроса:

  1. Исходя из мощности потребителя определяют силу тока, например:
    1500 Ватт / 220 Вольт = 6.8 Ампер.

  2. Под вычисленную силу тока подбирают необходимый кабель - см. табл. 1.3.4 ПУЭ (для домашней проводки столбец "один двухжильный провод в трубе") по адресу:

    Для тока 6.8 Ампер минимально необходим медный кабель 0.75 кв.мм.
    Но для домашней силовой проводки табл. 7.1.1 ПУЭ разрешено минимальное сечение медного кабеля 1.5 кв.мм., а хороший хозяин положит себе медь сечением 2.5 кв.мм. с длительно допустимым током 25 Ампер.

  3. Для защиты выбранного кабеля ставят соответствующий автомат. Например, для медного кабеля 2.5 кв.мм рекомендуются автоматы 16А, так как автоматы срабатывают под нагрузкой 1.13-1.45 номинального тока в течение часа.

Чтобы в дальнейшем не было мучительно больно, лучше прочитать главу 7.1 ПУЭ по адресу:

Регистрация: 02.07.2007 Одинцово Сообщений: 589

avmal написал :
автомат выбирается из расчета защиты линии, а не потребителя...

Что-то новое и интересное. Пусть оборудование за несколько тысяч горит синим пламенем, зато кабель копеечный живой останется. Браво, ап-п-п-п-плодисменты спецам ( только на "Вы" таких называем).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lion93654 написал :
Подскажите, каким образом, оптимально выполнить расчёт автомата на электрическую сеть под фиксированную нагрузку.

Если уберете из своего вопроса "фиксированную нагрузку", то сами и ответите на свой вопрос - автомат выбирается из расчета защиты линии, а не потребителя, т.е., исходя из сечения кабеля.

Регистрация: 07.11.2006 Ярославль Сообщений: 428

Подскажите, каким образом, оптимально выполнить расчёт автомата на электрическую сеть под фиксированную нагрузку. Мне рекомендовали следующую методику: если на линии единственная нагрузка, ну например, бойлер 1,5 кВт, то автомат надо ставить 1,5кВт х 4,7(нормативный коэффициент) = 7 А + 20% = 8,4 А и ближайший вариант по типоряду производителей выбираем автомат на 10 А. Насколько этот вариант согласуется с ПУЭ и вообще где поподробнее можно об этом прочитать, чтобы после электромонтажа не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...