Tony_K написал :
2 предложенное вами длинной примерно от 10 см - бурить такую "дыру" и просто покупать бур на 14 из за 2 отверстий я просто не в состоянии

Фишеровский анкер SL M-N под резьбу М8

Tony_K написал :
Думаю поставить один-два подвеса (шпилька 8мм и анкер),

Требует глубину отверстия 60мм , и диаметр отверстия 12мм
Мунговский HL-S самый короткий требует глубину отверстия 80мм и диаметр 12мм.
Откуда Вы взяли длину 100мм и диаметр 14мм, я не знаю.

Впрочем решать Вам и навязывать Вам чего либо я не собираюсь.
Если Вы не хотите ставить стальные анкеры, а всё показывает на то, что не хотите, делаайте так, как считаете правильным.

Tony_K написал :
3 все таки, не такая уж у меня монстрская нагрузка

Хотя с другой стороны

Tony_K написал :
есть проем 2 метра (коридор), поперек него нужно закрепить швеллер (40вка). Закрепил по бокам, но если по центру швелера приложить усилие (килограмм в 20), то он прогибается, не много, но все же, а усилие будет намного больше (килограмм 100).

Решать Вам.

2Alex___dr хочу ставить, но наиболее компактное, вот и пытаюсь найти золотую середину: размер/прочность... например MMD или ESA у Мангуста

Alex___dr написал :
Откуда Вы взяли длину 100мм и диаметр 14мм, я не знаю.

да вот видел в каталогах на сайтах инет магазинов

2 Tony_K я недорого (~100 руб.) купил бур 16*460 малоизвестной фирмы Schvert (? вроде так...). думал - пусть лежит. уже сам раза 4 им стену насквозь бурил и друзья несколько раз брали... считаю свою цену он уже отработал

2Yurchik что верно, то верно, есть вещь не нужена, нет - обязательно понадобиться

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Tony_K написал :
2Alex___dr хочу ставить, но наиболее компактное, вот и пытаюсь найти золотую середину: размер/прочность... например MMD или ESA у Мангуста

У MMD или ESA, распор осуществляется при установке, и не меняется от нагрузки.
У анкеров Fisher SL M-N и Mungo HL-S, HL-B усилие распора при увеличении нагрузки увеличивается.

2Alex___dr А что в этом плохого? Точнее: если поставить первые, которые "разопруться" при установке и будут держать NN килограмм, а я буду их нагружать до этих самых NN килограмм...

2Alex___dr и еще мысль:

Alex___dr написал :
У анкеров Fisher SL M-N и Mungo HL-S, HL-B усилие распора при увеличении нагрузки увеличивается

это же ведь значит что при увеличении нагрузки шпилька (болт, кольцо, крюк и т.д.) вкрученный в анкер для увеличения "распора", начнет потихоньку из него "вылезать", а мне надо жесткое крепление... или я неправ?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Tony_K написал :
А что в этом плохого?

Например, при появлении трещин, прочность соединения снизится.

2Alex___dr надежда умирает последней

всем спасибо за советы!

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

Tony_K написал :
Думаю поставить один-два подвеса (шпилька 8мм и анкер), только вот какой анкер? Есть распорный, забивной и монстр PFG?

когда нужно подвесить что-то действительно серьёзное, то поступаю так :
1 если есть подход с другой стороны, то обычный болт с большой шайбой.
2 если подхода нет, то тогда шпильку вклеиваю на смолу в стену.

Все незамоноличенные анкеры работающие на распор при определённом усилии "выезжают", что вообщем-то неудивительно.

=vadim= написал :
Все незамоноличенные анкеры работающие на распор при определённом усилии "выезжают", что вообщем-то неудивительно.

Что за ерунда? как вы видерните из стены конус, сужающийся к ее поверхности?! разьве что вырвав кусок этой стены

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

Tony_K написал :
Что за ерунда? как вы видерните из стены конус,

кто Вам там цилиндр на конце "наконусил" ?