myagkov-s написал :
нет,хочу от столба под землей

А я о чём?

зачем переходы?

Один зажим - один провод. Воля Ваша.
Шину вовсе необязательно крепить на рейку.

Зачем он нужен,если не востребован и отдыхает?

При повреждении мзоляции жил кабеля возможно КЗ с приличным сопротивлением - защита от сверхтока может не сработать, когда сработает защита от перегрузки, будет уже поздно.
А при трёхжильной проводке сразу сработает УЗО.

У Вас подземный кабель от ВЛ?

нет,хочу от столба под землей.

ВТБ! написал :
Нет, к шине PE. И от болта проводник к этой-же шине.
И жилу PE кабеля в дом туда

Почему нельзя сразу,зачем переходы?И если нет места на Din-рейке в уличном ящике(din-рейка чуть шире автомата) ?

Положено. Если дом или перекрытия деревянные, то я могу привести веский довод в пользу третьей жилы.

Зачем он нужен,если не востребован и отдыхает?Объясните?Плиз.

myagkov-s

У Вас подземный кабель от ВЛ?
Кабель крайне желательно применить бронированный, конкретную марку порекомендуют специалисты или ценники на бухтах.
Трёхжильный при делении PEN на опоре сойдёт и 3*4, а вот двухжильный нужен или 2*10 медью, или 2*16 алюминием. 4*16 - это Вам сгоряча от трёхфазного подключения переписали, вероятно.

1-к болту(ре)

Нет, к шине PE. И от болта проводник к этой-же шине.
И жилу PE кабеля в дом туда же.

может на свет и не тянуть РЕ

Положено. Если дом или перекрытия деревянные, то я могу привести веский довод в пользу третьей жилы.

т.е если правильно все понял,то будет наверно так:кабель 3*4 в траншее.1-к болту(ре);2и3 на выходы автомата(N,L) и в дом на бокс.
Для земли подойдет обычная гофра?,или какой кабель?
И про "земля и свет" :если будут обычные светильники-без земли,то может на свет и не тянуть РЕ-?

myagkov-s

Вот под этот болт изнутри и зацепить.

Внутри бокса есть болты для заземления?-нет.
Сталь от заземлителя прикручена к корпусу под болт?-да.

myagkov-s

Внутри бокса есть болты для заземления? От них и проводники к шине PE.
Сталь от заземлителя прикручена к корпусу под болт?

ВТБ!
.

г. Москва
Re: Устройство ввода.


Цитата:
Сообщение от myagkov-s
На чертеже "Устройство ввода" кабель ВВГ 4х16-зачем 4? Можно сделать так ? :
3х16(L,N,PE) и в дом.
PE прикрутить к пластине ст.40х4?(уходит в землю от шкафа наружной установки)

А зачем 16? Для одной фазы 4кВт даже 3*2.5 на пределе проходит, а 3*4 - с большим запасом.
3*16 - с фантастическим запасом.

Я бы предпочёл латунную шину PE, на неё провода от этой стальной полосы, PEN от ВЛ, от неё N на счётчик и PE в дом.

Стальная полоса от заземлителя заведена непосредственно в шкаф?
Если да, тогда можно шину PE прикрутить прямо к этой стальной полосе