Есть кабель 5х4, подключение 3L+N+PG - каким автоматом защищать (25 или 32А)?
Кривая B или С?

sergeyka

Кабель замурован или в трубе? Есть возможность перетяжки в случае аварии?
Разрешённая мощность?

B или С

Если проводка не совсем ветхая, то С.
Если новая, "толстая" и КТП недалеко, то и о D можно подумать.

Это коттедж или квартира?

Это квартира...

Кабель для подключения духовки+варочной панели (суммарная мощность около 12 кВт)...
Подключение 3-х фазное... 3х220В

На вводе в квартирный щиток стоит автомат 3P 40А... в подъезде перед счетчиком (вроде 63А)...

Ввод в квартиру 5х6 отдельными проводами в гофре, этот кабель - NYM 5х4 тоже в гофре...
На всякий случай от квартирного щитка до духовки проложено 2 таких кабеля 8-)...

sergeyka написал :
Кабель для подключения духовки+варочной панели

В20/С20.
Или 25 - доступнее.

sergeyka написал :
Кабель для подключения духовки+варочной панели (суммарная мощность около 12 кВт)...
Подключение 3-х фазное... 3х220В

Ставьте АВ 25А (а то и 20А)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Подразумевался зависимый комплект.

С25А будет достаточно?
К сожалению, я не знаю распределения мощности по фазам... тут уж как производитель наваял...

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Примерно так:
1 фаза - 2 конфорки - 4,5 кВт = 20А,
2 фаза - 2 конфорки - 4,5 кВт = 20А
3 фаза - духовка - 3 кВт = 14А
Ставьте АВ 25А (а то и 20А).

ОК. Пойду заказывать автомат 4P C25A...