диф автомат = УЗО + автомат в одном корпусе.
Для дома целесообразнее УЗО + набор автоматов.
Дифавтоматы - в исключительных случаях при подключении отдельных потребителей.
ВТБ! написал :
Цитата:A и AC. В чем у них разница?
У А выше чувствительность при однополярных утечках.
тобишь домой, где подходит одна фаза, лучше поставить типа А? (стандартный набор бытовой техники: стиралка, утюг, телевизор и т.п. плита газовая. узо планирую поставить одно после вводного автомата. автомат на 32А. получается узо нужно на 40А?)
Если стоит уже дифавтомат на питание розеток имеет смысл менять их на УЗО + автомат?
Нет, а зачем? Вообще лично мне даже дифы больше нравятся - при возникновении проблемы в любом случае отключается только что-то одно. Единственное что они дороже стоят...
г. Москва
диф автомат = УЗО + автомат в одном корпусе.
Для дома целесообразнее УЗО + набор автоматов.
Дифавтоматы - в исключительных случаях при подключении отдельных потребителей
Когда места в щитке мало, а бюджет позволяет такую роскошь.
Или в "новорусском" щите (в стиле офисного) - по диф.автомату на каждую линию. Удобно, спору нет - но дорого.
ИЭК АД12 - электронная китайская поделка - здесь такие не в почете.
посоветуйте диф. автомат (место в щитке мало, одна DIN линейка) которым можно заменить. Говорят что связка УЗО + автомат будет дешевле, но экономить не будем.
Alik написал :
посоветуйте диф. автомат (место в щитке мало, одна DIN линейка) которым можно заменить.
Попробуйте прицениться к дифам Legrand DX. Мне думается, что это самая компактная серия. Дифф - 2 модуля, автомат 1Р+N - 1 модуль, рубильник четырехполюсный до 32А - 2 модуля и т.д.
Alik написал :
место в щитке мало, одна DIN линейка
Места в щитке у Вас очень много - 16 позиций на рейке.
Если не зацикливаться на офисном подходе - по диф.автомату на каждую линию - тогда вводной автомат, пара УЗО - и остаётся десять позиций на автоматы для шести линий.
Alik написал :
ИЭК АД12 - электронная китайская поделка - здесь такие не в почете.
посоветуйте диф. автомат (место в щитке мало, одна DIN линейка) которым можно заменить. Говорят что связка УЗО + автомат будет дешевле, но экономить не будем.
АД12 занимает 4 модуля, так что на его место спокойно можно поставить отдельное УЗО и 2-полюсный автомат.
Borya написал :
просто я УЖЕ купил, а потом поискал инфо..\ продали товар как украинский\....
но что-то ......
Что продавец украинский, так в это поверить можно, но что он там же и изготавливается, то верится с трудом. Я, по крайней мере, не знаю ни одного базового предприятия на Украине, где подобная продукция могла бы изготавливаться. Быстрее всего эти УЗО, как и ИЭК, ДЭК, Ресанта ..., изготавливаются в Китае, что вовсе не может говорить об их качестве. Я с ними не сталкивался.
Написано ведь: ТОРГОВАЯ МАРКА ELECTRO.
Если работает - пользуйтесь
Устройство защитного отключения УЗО 1-63 - является современным поколением электромеханических устройств двух- и четырёхполюсного исполнения не имеющих собственного потребления электроэнергии. Устройство осуществляет защиту от электропоражений и возгораний при любых колебаниях напряжения в сети и даже при обрыве нулевого рабочего проводника.
УЗО 1-63 имеет довольно высокое качество – высокая стойкость к токам короткого замыкания, хорошая коммутационная способность и долгий срок службы.
Для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания УЗО 1-63 необходимо использовать совместно с автоматическими выключателями ВА 1-63, ВА 2-63 super или ВА 63-100 (аналогичного или меньшего номинала).
Дифференциальное реле УЗО 1-63 содержит датчик – дифференциальный трансформатор, осуществляющий обнаружение дифференциального тока (утечки) и электронный усилитель, на выходе которого включена катушка электромагнита сброса...
Чтобы проверить - электронное оно или электромеханическое - взведите рычажок и подключите батарейку 1.5V к фазным контактам. Если электромеханическое - обязано сработать. Тогда торговая фирма не врет.
evgenygrig написал :
Если электромеханическое - обязано сработать. Тогда торговая фирма не врет.
Она уже врет, когда утверждает, что УЗО электромеханическое и тут же добавляет, что дифференциальный ток усиливается электронным усилителем. Странно все это.
Походил посмотрел прецинился. думаю теперь поменять свои ИЭК АД 12 230В 25А 30мА.
хочу поменять 2 шт таких , сейчас на одно подключены потребители суммарно (если все включить) - 5,6 кВт, на втрое УЗО - суммарно (если все включить) 4,5 Квт. В обоих случаях провод ВВГ-П 3х2,5.
на какие (номиналы) диф. узо Legrand лучше заменить имеющиеся ИЭК АД 12 230В 25А 30мА?
evgenygrig написал :
ИЭК АД12 - электронная китайская поделка - здесь такие не в почете.
и тем не менее , у этого отстоя напряжение сработки начинается от 30 Вольт., что в общем-то не много. СМЕХОтехника сделана на митсубишевской микросхеме m54123. И уж точность измерения дифф. тока получше чем у механического.
Механика сильно капризна.
avmal написал :
По мне, так пусть лучше механика сработает со стопроцентной погрешностью, чем вообще электроника не сработает.
а кто обещал сто процентную надёжность у механики ? Это-ж по конструкции как часовой механизм, тяги-рычажки, пылинка и уже заело. Там же оч. маленькие усилия.
А у электроники есть преимущество: если крякнет, то исполнительное устройство не даст включится, будет всё время дёргать рычаг возврата.
=vadim= написал :
А у электроники есть преимущество: если крякнет, то исполнительное устройство не даст включится, будет всё время дёргать рычаг возврата.
А если питания не будет, то и выключиться не даст.
По стойкости УЗО к токам КЗ - все просто. Если на линии происходит КЗ, то автомат обязан линию обесточить, а УЗО обязано выдержать этот ток до момента отключения. Вот и всё. У АСТРО-УЗО стойкость к току КЗ - 10 000 А.
evgenygrig написал :
Если на линии происходит КЗ, то автомат обязан линию обесточить, а УЗО обязано выдержать этот ток до момента отключения.
Если КЗ с фазы на землю (в TN), то УЗО придётся поработать одновременно с автоматом или даже чуть раньше, а это от 500А (чаще 1000-1500А).
Для ТТ проще, вероятность одномоментного КЗ с фазы на ноль и землю всё-таки ниже.
=vadim= написал :
Эта проблема решается подключением резистора между выходным нулём и защитным проводником. Номинал несколько десятков Ом.
Так не делают.
Через этот резистор может утекать не один десяток миллиампер.
Тогда уж не на выходную клемму, а на входную. Во-первых устройству АД12 не все равно, где у него вход и выход, во-вторых, незачем создавать лишнюю утечку.
=vadim= написал :
Эта проблема решается подключением резистора между выходным нулём и защитным проводником. Номинал несколько десятков Ом.
Только как решить проблему, что N и PE начинаются в одном месте, и при четырехпроводном стояке это место - за местом обрыва?
А при пятипроводном стояке, этот резистор должен иметь мощность... ну с киловатт где-то. Ведь после обрыва нуля через него пойдет питание двухкилованнной СМ, полуторакиловаттного чайника, ..., ..., ..., и ... .
Ну и про утечку уже сказали.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
=vadim= написал :
это категорически неправильно !!!, это Ваши слова и от возможных последствий я заранее открещиваюсь и все "стрелки" перевожу на Вас !
Категорически неправильно вообще резистор между N и PE вешать, и нечего тут стрелки переводить.
=vadim= написал :
с каких щчей ? )))) между нулём и "псевдоземлёй" постоянно сотни вольт ??? )))
А потребители в квартире как подключены, уж не между фазой ли и рабочим нулем? Сопротивление потребителей при суммарной мощности в пару-тройку киловатт какое? Каков будет потенциал нуля, если его оторвать от ВРУ (ЩЭ, КТП...), не отключив потребителей? Ась?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
ВТБ! написал :
Цитата:
A и AC. В чем у них разница?
У А выше чувствительность при однополярных утечках.
УЗО типа АС, реагирующие на синусоидальный переменный дифференциальный ток, медленно нарастающий, либо возникающий скачком;
УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, медленно нарастающие, либо возникающие скачком.
я так понимаю, что тип А актуален для импульсных блоков питания.