Добрый день, форумчане!
Переделываю полностью электрику в однокомнатной хрущевке. Купил кабель NYM на розетки 3х2.5 и на свет 2х1.5. Начинаю его уже прокладывать.
Электрик сказал на ввод ставить автомат 25А, есть причины ему не доверять, постараюсь позже узнать точно. Третьего провода нет, рассматривал схему с разделением PEN, но у меня похоже такое не прокатит.
Составил схемку, но одолевают сомнения в правильности. Посмотрите, пожалуйста, подскажите, что упустил...
Когда отгорит ноль - по независящим от Вас причинам - начнутся поиски виноватых и наказание непричастных.
Вот тут Ваши шансы поучаствовать в дележе гражданской ответственности резко прибавятся.
Но если дело дойдёт до уголовной...
avmal написал :
А ваши ПК, фен и холодильник будут подключаться стационарно без розеток, если вы их оставили без УЗО 30мА?
Сэкономил, однако... Все будет подключаться через розетки. А если без розеток, разве УЗО тогда не надо?
Если рассмотреть вариант, предложенный ВТБ!, и поставить общее УЗО на 40А/30мА, тогда вообще можно без 3-его УЗО обойтись на 40А (которое на ветках 2 и 3 стоит)?
r-Man написал :
если без розеток, разве УЗО тогда не надо?
Если есть входное УЗО на 100-300мА и надёжное заземление/зануление, то для стационарных приёмников дополнительная диф.защита маленького номинала необязательна.
Но если у Вас нет зануления (криминал! а что ещё остаётся делать?) тогда диф.защита 10-30мА обязательна.
вот часть щитка с рубильниками. Всего квартиры 4, но один сосед перенес всё себе в квартиру.
большую дверцу за которой счетчики открыть не смог, соседи говорят что ключи у электрика
Может что-то надо увеличить или рассмотреть?
ЗЫ: взялся за корпус щитка и меня так пощипало нормально (по-моему я в этот момент держался за металлическую дверь)... Перепроверять не стал Разница потенциалов, блин
Э-э-э-э, такое ощущение, что в этом щитке делать разделение PEN, с выделением нулевого защитного PE, чревато.
По ПУЭ, сечение РЕN проводников должно быть не менее 16 мм2 по алюминию (жила диаметром 4.5 кв.мм). У вас сколько? А то на фото "стояка" не видно.
Так что кладите кабели 3х2.5, но PE не подключайте.
Скорее всего схема будет такая:
счетчик - С25А 2Р - вводный кабель 3х(4-6) - УЗО 40А/30мА - автоматы.
Сорри, если немного не в тему. Читал тут топик про "что сначала - узо или автомат". У автора этого топика на линии бойлера однополюсный автомат стоит после узо. Должно быть наоборот? А групповое узо на линиях кухонных приборов и СМ стоит правильно - перед однополюсниками. Объясните, (или подскажите где почитать) почему в случае установки двухполюсника его можно (или нужно?) ставить после узо, а однополюсник только перед узо? Речь идет об одной (неразветвленной) линии.
ВТБ! написал :
Если не планируется в скором времени добавить автоматы после УЗО, то лучше поставить автомат до УЗО.
у меня это будет отдельная линия до стиралки. от щитка до розетки. никаких ответвлений и добавлений.
ВТБ! написал :
А двухполюсники удобнее, когда их несколько штук после одного УЗО.
после общего на всю квартиру узо (40А, 30мА) будут стоять четыре однополюсника. Ниша в стене маленькая. И этот набор еле влезет. А чем двухполюсники удобнее? Я пока вижу их плюс в бОльшей безопасности домашней сети,то случай перепутывания фазы и ноля на стояке. Может еще что?
r-Man написал :
В случае, если PEN не делится, то третий провод гдене подключать? в самой розетке?
Нигде вообще: ни в розетках, ни в коробках, ни в щитках...
Andrey_nt написал :
отдельная линия до стиралки
Диф.автомат или однополюсник + УЗО.
Я пока вижу их плюс в бОльшей безопасности домашней сети,то случай перепутывания фазы и ноля на стояке.
После УЗО это не имеет принципиального значения.
Плюсы двухполюсников могут проявиться при отказах в проводке, розетках, бытовой аппаратуре - легче искать некоторые виды неисправностей.
К примеру, при отказе одной линии Ваши домашние смогут самостоятельно найти её и дождаться Вас не в темноте и холоде.
Ниша в стене маленькая
У одного достойного производителя есть "узкие" автоматы 1P+N. Дорогие - дешевле нишу в стене раздолбать побольше.