Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1890347

Mortex написал :
в случае отгорания нуля у трансформатора по вашему "хорошему" заземлению может потечь значительный ток. Для исключения такой ситуации имеет смысл на вход ставить автомат 2P.

да уж.

Sta7ik написал :
А как тогда организовать защиту от прихода в дом фазы на ноль?

Как пример - РН-111

Mortex написал :

Mortex написал :
Возможна ситуация, когда электроснабжающея организация, от незнания ПУЭ, не даст Вам подключить PE на самом вводе(до автоматов и счётчика)

Звонил я в эту организацию ;-) сказали срывайте пломбы, делайте что хотите, любым кабелем, приедете за нашим спецом потом, привезёте он опломбирует и всё. всё пофиг.

Sta7ik написал :
всё пофиг.

Ну всё равно распечатайте, на всякий случай, нужные "главы" из ПУЭ.

может трёхполюсным автоматом правильнее рвать? вот нашёл в архиве этого форума

но тогда земля и ноль будут раздельны при отключении автомата. так правильнее?

(Несколько "кривовато" изложено, но обычно этот пункт понимается как "можно разделить PEN перед вводным АВ и одновременно трехполюсным АВ отключать PE, N и L на вводе". Не PEN, но PE и N.)

Sta7ik написал :
может трёхполюсным автоматом

Ну тогда сначала ВСЕ там изучите/прочитайте, чтоб не поторопиться.

А подскажите ещё по месту заземления.
(прибор есть, постараюсь сделать низкое сопротивление)
ВЛ подходит с солнечной стороны, почва песок.
логичней кажется забивать арматуру с северной стороны.
или логики тут нет?