Делаю в недавно купленной квартире замену электропроводки. Дом - старая девятиэтажка. Защитного заземления в щитке нет. Собирался делать зануление отдельным проводом от щитка и поставить УЗО. Но после прочтения темы обрывы нуля стал сомневаться(). Судя по состоянию щитков в подъезде, вероятность отгорания нуля есть .Щитки не соединены друг с другом металлической шиной, а только нулевым проводом, сечение которого равно сечению фазовых.
Пришла в голову идея заземлится на шахту лифта (выполнена в виде сварной металлической клетки, см. фото).
Согласно ПУЭ, она должна быть заземлена:
5.5.18. Заземление лифтов (подъемников) должно отвечать требованиям гл. 1.7, а также следующим требованиям:
Заземление электрических машин и аппаратов, установленных на звуко- и виброизолирующих опорах, должно быть выполнено гибким проводом.
Для заземления кабины следует использовать одну из жил кабеля или один из проводов токопровода. Рекомендуется использовать в качестве дополнительного заземляющего проводника экранирующие оболочки и несущие тросы кабелей, а также стальные несущие тросы кабины.
Металлические направляющие кабины и противовеса, а также металлические конструкции ограждения шахты должны быть заземлены.
Можно ли так делать, и не будут ли против такого решения электрики ЖЭКа?
BV написал :
Что-то мне подсказывает, что это не очень хорошая идея... боюсь на этой земле помех будет импульсных немерянно...
PS А про отгорание нуля вот эту страшилку читал? :
А почему там должно быть много помех? Больше чем собственно на нуле, к которому подключено 32 квартиры с кучей всяких источников помех?
У меня есть 3 варианта: заземление на лифтовую клетку (помехи(?)), занулить на щиток (и ждать обрыва нуля), или вообще без зануления (и бояться прикоснуться к стиральной машине ).
Первый вариант, вроде как, оптимальный с точки зрения безопасноти. Это заземление точно не отгорит.
Страшилку читал, после нее и перехотелось занулять
BigHarry написал : 2GT Если отгорит нуль - то как вас спасет заземление на шахту лифта? Имхо - только хуже сделаете.
ЧЕМ хуже?
Если будет заземление, то 220V не попадет на корпуса электроприборов и открытые контакты евророзеток. Так же, можно сделать схему, которая при разности потенциалов земля-ноль будет заставлять срабатывать УЗО.
Прочитал. Во-первых, насколько я понимаю, уравнивание потенциалов в моем случае имеет место. Во вторых, в ситуации, изображенной там на рис. 1, у меня сработает УЗО (которое как раз для этой цели и предназначено!).
2BV: Так я ж не фазу оттуда собираюсь брать. Металлоконструкции шахты во многих местах приварены к арматуре дома, к ним же приварена батарея отопления подъезда. Внизу это все "врастает" глубоко в подвал. От электродвигателей лифта меня отделяет 4 этажа. И, если я правильно понимаю, приблизительно на таком же расстоянии ноль из квартирного щитка соединяется с нулем двигателей лифта (это к вопросу о том, где будет меньше помех). Или на лифты идет отдельный ввод от подстанции?
Как можно померять уровень этих помех?
BigHarry, BV, а какой вариант из трех вышеуказанных вы считаете наиболее правильным?
Что-то не очень понятно про помехи от лифта на заземлении. Это ведь не нулевой провод, ток электродвигателей там не протекает. Остаются наводки, но учитывая низкое сопротивление заземления (по уму), они ничтожны.