Что-то не очень понятно про помехи от лифта на заземлении. Это ведь не нулевой провод, ток электродвигателей там не протекает. Остаются наводки, но учитывая низкое сопротивление заземления (по уму), они ничтожны.
Прочитал. Во-первых, насколько я понимаю, уравнивание потенциалов в моем случае имеет место. Во вторых, в ситуации, изображенной там на рис. 1, у меня сработает УЗО (которое как раз для этой цели и предназначено!).
2BV: Так я ж не фазу оттуда собираюсь брать. Металлоконструкции шахты во многих местах приварены к арматуре дома, к ним же приварена батарея отопления подъезда. Внизу это все "врастает" глубоко в подвал. От электродвигателей лифта меня отделяет 4 этажа. И, если я правильно понимаю, приблизительно на таком же расстоянии ноль из квартирного щитка соединяется с нулем двигателей лифта (это к вопросу о том, где будет меньше помех). Или на лифты идет отдельный ввод от подстанции?
Как можно померять уровень этих помех?
BigHarry, BV, а какой вариант из трех вышеуказанных вы считаете наиболее правильным?
BigHarry написал : 2GT Если отгорит нуль - то как вас спасет заземление на шахту лифта? Имхо - только хуже сделаете.
ЧЕМ хуже?
Если будет заземление, то 220V не попадет на корпуса электроприборов и открытые контакты евророзеток. Так же, можно сделать схему, которая при разности потенциалов земля-ноль будет заставлять срабатывать УЗО.
BV написал :
Что-то мне подсказывает, что это не очень хорошая идея... боюсь на этой земле помех будет импульсных немерянно...
PS А про отгорание нуля вот эту страшилку читал? :
А почему там должно быть много помех? Больше чем собственно на нуле, к которому подключено 32 квартиры с кучей всяких источников помех?
У меня есть 3 варианта: заземление на лифтовую клетку (помехи(?)), занулить на щиток (и ждать обрыва нуля), или вообще без зануления (и бояться прикоснуться к стиральной машине ).
Первый вариант, вроде как, оптимальный с точки зрения безопасноти. Это заземление точно не отгорит.
Страшилку читал, после нее и перехотелось занулять
Делаю в недавно купленной квартире замену электропроводки. Дом - старая девятиэтажка. Защитного заземления в щитке нет. Собирался делать зануление отдельным проводом от щитка и поставить УЗО. Но после прочтения темы обрывы нуля стал сомневаться(). Судя по состоянию щитков в подъезде, вероятность отгорания нуля есть .Щитки не соединены друг с другом металлической шиной, а только нулевым проводом, сечение которого равно сечению фазовых.
Пришла в голову идея заземлится на шахту лифта (выполнена в виде сварной металлической клетки, см. фото).
Согласно ПУЭ, она должна быть заземлена:
5.5.18. Заземление лифтов (подъемников) должно отвечать требованиям гл. 1.7, а также следующим требованиям:
Заземление электрических машин и аппаратов, установленных на звуко- и виброизолирующих опорах, должно быть выполнено гибким проводом.
Для заземления кабины следует использовать одну из жил кабеля или один из проводов токопровода. Рекомендуется использовать в качестве дополнительного заземляющего проводника экранирующие оболочки и несущие тросы кабелей, а также стальные несущие тросы кабины.
Металлические направляющие кабины и противовеса, а также металлические конструкции ограждения шахты должны быть заземлены.
Можно ли так делать, и не будут ли против такого решения электрики ЖЭКа?