Можно ли прокладывать в одном коробе провода освещения-розеток вместе с телефонными или для телефонных придется прокладывать отдельный короб?

Регистрация: 20.06.2006 Ростов-на-Дону Сообщений: 339

Можно, если расстояния не километровые.

528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 не должны находиться в одной и той же электропроводке, если каждый кабель не имеет изоляции, рассчитанной на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение, или если не выполнено хотя бы одно из следующих условий:

  • каждый проводник многожильного кабеля изолирован с расчетом на максимальное напряжение в кабеле или
  • кабели, имеющие изоляцию на разные напряжения, монтируются в отдельных секциях специальных кабельных каналов или коробов, или - применяется прокладка в разных трубах.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 20.06.2006 Ростов-на-Дону Сообщений: 339

sergey_sav написал :
528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96...

Если это означает - нельзя, то вы - не практик Будет работать.

2Fidel Вы определитесь для начала, что Вас интересует!
Можно ли прокладывать вместе слаботочку и силу, или же будет ли работать.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 20.06.2006 Ростов-на-Дону Сообщений: 339

2 sergey_sav
Логично

Регистрация: 26.09.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 99

2unis возьмите короб со вставкой, которая делит внутреннюю полость короба на две части. В одну - силовые кабеля, в другую часть - телефонные.
Если на ТЛФ линии нет АДСЛ, то всё будет замечательно, если есть, то может скорость несколько снижаться из-за помех.

r-Man написал :
Если на ТЛФ линии нет АДСЛ, то всё будет замечательно, если есть, то может скорость несколько снижаться из-за помех.

хорошим тоном есть прокладывать телефонные линии витой парой. по такому поводу можно потратить лишний рупь на метр для экранированой витой пары.
А есть и слаботочные кабели рассчитанные на напряжение до 220В.