Ребята подскажите какой можно а какой нельзя ставить на котел бензогенератор?
Вопрос возник в связи с тем что у знакомого всё работает от генератора а вот КОТЕЛ не желает включаться и выдаёт ошибку.
Исходные данные: стоит обычный итальянский навесной котел Beretta с насосом grundfos + в скважине насос Джилекс.
PoseydonXXX написал :
КОТЕЛ не желает включаться и выдаёт ошибку
Это потому, что котел чувствителен к "фазе" и "нулю", а у бензогенератора нет таких понятий.
Ставьте разделительный трансформатор, зануляйте один из выводов вторичной обмотки, это будет "ноль", подключайте котел как положено - заработает.
Проходил написал :
котел чувствителен к "фазе" и "нулю", а у бензогенератора нет таких понятий.
Ставьте разделительный трансформатор, зануляйте один из выводов вторичной обмотки, это будет "ноль", подключайте котел как положено - заработает.
Зачем такие сложности? У генератора оба вывода не имеют контакта с корпусом. Надо один из выводов заземлить, соединив с корпусом котла, тогда заземленный вывод будет опознаваться как нейтраль, а другой - фаза.
Проходил написал :
Мое дело - посоветовать, как сделать ПРАВИЛЬНО.
Самый хороший вариант.
Но если очень надо подключите в котле между "нулевым"(синим) и "земляным"(желто-зеленым) проводами неоновую лампочку от выключателя с подсветкой или от старого импортного чайника. И будет Вам счастье!!!
Почему "правильно" питать трансформатор от изолированных выводов генератора, а выходную обмотку заземлять?
У меня генератор точно такой (выводы изолированы), подключаю в сеть с независимым заземлением ТТ (когда питание от генератора, воздушка отключается трехполюсным автоматом - используются 2 полюса, т.е. фаза и рабочий ноль отключены). Таким образом, имеется рабочий ноль, фаза и заземление - при питании от генератора. Котел работает без проблем, несмотря на то, что частота генератора 60 Гц (Япония).