Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#553143

radist написал :
… но за свои деньги как-то неохота.

Абсолютно с Вами согласен. На мой взгляд, если нельзя объяснить, что РВ дороже пускателя (впрочем, честно говоря, это – лишь предположение), оставляйте как есть: думаю, года 2 – постоит. А что будет потом, аллах ведает.

Я бы тоже ,но за свои деньги как-то неохота.

Знаю такие. Если не изменяет память, Iпуск =5In. А так, все нормально. Я бы ставил пускатель.

igor1 написал :
Что такое «линейные галогенки» - не знаю, но, если это то, о чем я думаю, то там, в схеме, еще трансформатор не слабый стоит.

Нет там транса-лампы выглядят как трубки длинной сантиметров 15 со спиралью внутри

Но виноватым, само собой, объявят Вас.

radist написал :
померял ток клещами -получилось 3,36А

Вполне укладываетесь в паспортные 900Вт.

Сгорит, разумеется. Вопрос: когда? Если через 2 года – то проблема заказчика, если через 0,5 года – проектировщика. Что такое «линейные галогенки» - не знаю, но, если это то, о чем я думаю, то там, в схеме, еще трансформатор не слабый стоит. Поэтому, я бы обязательно поставил пускатель. Только не тот, которым запускают двигатели (в смысле – не аналог ПМЛ), а тот, который похож на АВ и ставится на рейку, рядом с АВ. Такие пускатели есть у многих фирм.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12547

radist написал :
Коммутационная способность:
-Резистивная нагрузка 16А 250В
-Индуктивная нагрузка 4А 250В(cos фи=0,6)

radist написал :
Можно ли в качестве нагрузки повесить лампы накаливания общей мощностью 1200Вт

Выдержит, никуда не денется. Основное для изделия это технические характеристики а не рисунок.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
Неужели нельзя объяснить заказчику, что это не ради развода на деньги, что это ради надежности работы???

такое бывает в бюджетных организациях
Так сильно ли критично отсутствии контактора?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12547

Неужели нельзя объяснить заказчику, что это не ради развода на деньги, что это ради надежности работы???

Это мое мнение и его не навязываю

Место найдется,заказчик брльше денег не дает...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12547

неужели не найдется место для модуля ESB 20-00 ABB????

Это мое мнение и его не навязываю

Возможности нет...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12547

radist написал :
..можно ли обойтись без дополнинельного контактора

Если есть возможность поставить контактор то лучше ставьте. Экономически выгодней менять его чем реле времени (конечно лучше сделать один раз и надолго) Из дурного опыта в крови уже сидит - нагрузку коммутируй тем что для этого предназначено, т.е. пускателем или контактором.

Это мое мнение и его не навязываю

Значитса так - общее сопротивление ламп 8,2Ома ,также померял ток клещами -получилось 3,36А.
Что скажете спецы ,можно ли обойтись без дополнинельного контактора

Завтра вечером измерю отпишу..

radist написал :
Лампы находятся на улице

Но проводники-то Вам доступны? Вот и измерьте общее сопротивление - именно оно нас и интересует.

Лампы находятся на улице ,2 по 500Вт линейные галогенки и 2 обычные лампа по 100Вт

radist

Измерьте сопротивление ламп в холодном состоянии.
Или поставьте блок плавного включения.

1200Вт на освещение - это какое-же помещение?
Более энергоэффективные лампы в качестве альтернативы не рассматривали?

как думаете лампы мощностью 1200вт потянет?

radist написал :
в чём разница между резестивной нагрузкой и лампами накаливания

В разной зависимости сопротивления от температуры.
У ламп накаливания пусковой ток много больше рабочего. Зато при размыкании проблем нет.

Я тоже так думал ,но откуда разница в документации

radist написал :
Резистивная нагрузка 16А 250В

radist написал :
Далее идет схема в которой указано:Лампа накаливания=900Вт

Регистрация: 23.03.2006 Краснодар Сообщений: 60

лампы ээто резистивная нагрузка.

Купил реле времени ABB-AT3-R В документации указано следующее:
Коммутационная способность:
-Резистивная нагрузка 16А 250В
-Индуктивная нагрузка 4А 250В(cos фи=0,6)
Далее идет схема в которой указано:Лампа накаливания=900Вт.

Вопрос :Можно ли в качестве нагрузки повесить лампы накаливания общей мощностью 1200Вт без использования дополнительного контактора.
И поскажите в чём разница между резестивной нагрузкой и лампами накаливания.