radist написал :
… но за свои деньги как-то неохота.
Абсолютно с Вами согласен. На мой взгляд, если нельзя объяснить, что РВ дороже пускателя (впрочем, честно говоря, это – лишь предположение), оставляйте как есть: думаю, года 2 – постоит. А что будет потом, аллах ведает.
Сгорит, разумеется. Вопрос: когда? Если через 2 года – то проблема заказчика, если через 0,5 года – проектировщика. Что такое «линейные галогенки» - не знаю, но, если это то, о чем я думаю, то там, в схеме, еще трансформатор не слабый стоит. Поэтому, я бы обязательно поставил пускатель. Только не тот, которым запускают двигатели (в смысле – не аналог ПМЛ), а тот, который похож на АВ и ставится на рейку, рядом с АВ. Такие пускатели есть у многих фирм.
radist написал :
..можно ли обойтись без дополнинельного контактора
Если есть возможность поставить контактор то лучше ставьте. Экономически выгодней менять его чем реле времени (конечно лучше сделать один раз и надолго) Из дурного опыта в крови уже сидит - нагрузку коммутируй тем что для этого предназначено, т.е. пускателем или контактором.
Значитса так - общее сопротивление ламп 8,2Ома ,также померял ток клещами -получилось 3,36А.
Что скажете спецы ,можно ли обойтись без дополнинельного контактора
Купил реле времени ABB-AT3-R В документации указано следующее:
Коммутационная способность:
-Резистивная нагрузка 16А 250В
-Индуктивная нагрузка 4А 250В(cos фи=0,6)
Далее идет схема в которой указано:Лампа накаливания=900Вт.
Вопрос :Можно ли в качестве нагрузки повесить лампы накаливания общей мощностью 1200Вт без использования дополнительного контактора.
И поскажите в чём разница между резестивной нагрузкой и лампами накаливания.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.