Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 6
#546560

Монолитный дом,
ванная комната одной стеной смежная с черной лестницей.
Соответственно ровно посредине стены было оставлена
заглушка из пенопласта, а затем вместо нее залита площадка
лестничного пролета.
Осталась щель (см картинку).

толщина монолита - 16 см, со стороны лестницы есть утепление
(что-то под гипсокартоном, вероятно слой ваты).

Можно ли заполнить щель пеной?
Как скажется на пене то, что это стена - "мокрая" стена
ванной комнаты? (планируется облицовка плиткой)

Насколько оправдан вариант возведения доп-стены из блоков,
аналогичных перегородкам между ванной\туалетом?
Преследуется цель - еще немного утеплить стену, закрыть щель.

Заранее спасибо за ответы и советы!

для начала план смежных помещений и ПОДРОБНУЮ конструкцию имеющийся стены
дом когда сдали?
сколько градусов в помещение?
есть отопление в ванной?
если дом сдан недавно, когда дали отопление?
лестничная клетка граничит с улицей или нет?

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 6

План на картинке. Пояснения:
Ванная опознается по цифре 2.75 =)
Красная стена - кирпичная в полкирпича без какого-либо утепления.
Синяя стена - монолит 16 см, без утепления.
Выше начиная с лестничной площадки стена утеплена,
утеплитель неизвестен.

На фотографии в первом сообщении слева в щели виден кусочек
красного кирпича - это как раз место стыка синей и красной линий
на плане. Сейчас там сквозное отверстие - дует поток воздуха из шахты.
(красная и синия линии ограничивают шахту).

Монолит стоит с весны 2005г, дом сдан в августе.
В момент сдачи эта щель была прикрыта слоем штукатурки =)
В ванной полотенцесушитель - на стояке ГВС, горячей воды нет.
Отопление в комнатах есть - в комнатах тепло,
в ванной кроме неработающего полотенцесушителя -отопления нет и холодно.
Дверь на улицу на лестнице открыта.

я лично утеплял пенопластом BASF плотный-зеленого цвета!1)выровнять стену 2)приклеить пенопласт (использовать специальный клей) 3)закрепить дюбелями (зонтик) 4)сетку полимерную на клей же! А дальше плитку и т.д можно!В принципе ето как утепление фасадов снаружи!Глянь в строй магазине-обьязательно должны быть образцы с порядком работ и используэмыми материалами!

начнем с того что дверь закрыть надо....потратьте 100 руб и поставьте хотябы сильную пружину... или придется сделать нормальное (10-15 см мин ваты или пенопласта или 5-10 см пеноплекса) со стороны лестничной площидки стены) утепление 3-х этажей - этажом ниже ваш этаж и этаж выше...
и обязательно нормально греть ванну.... точнее сушить дом после строителей
по идее после того как дом нормально просохнет дом стена не должна быть холодной, если все таки будете мерзнуть утеплите снаружи.
дыру в стене заделать только цементным раствором ни какой пены там нафик не надо, кстати а может это строители вам такую вентиляцию сделали?)))
стена из пеноблоков это чисто символическое утепление конструкции между ванной и лестницей

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Идея понятна..
Лестница открыта т.к. не работает лифт, потом пружину поставлю обязательно.

Если дополнительно утеплять снаружи - то в шахту все равно трудно проникнуть,
т.е. там останутся неутепленные 16 см монолита (синий участок на плане).
Правда неизвестно, какая будет температура в шахте при прогретом доме.

Попробую измерить температуру стены на след. неделе и буду думать..

при эксплуатации в шахте должно быть не ниже чем в ванной (я так понимаю это вытяжка для ванной и туалета), то есть не менее +25

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Нет, вентиляция из ванной идет в туалет. Шахта это просто достаточно большое пространство без перегородок между этажами в котором на всю высоту дома вентиляционные трубы (из подвала или 1 этажа коммерческих помещений).

тогда должно быть около +18-20