Почитал форум и понял, что пока не поздно пора занятся проводкой. В связи с чем прикинул схемку.
Итак, на входе счетчик, пакетник и кучка старых автоматов. Верхний свет трогать не буду.
Выделенная мощность на квартиру по договору 7 кВт. После монтажа проводки и квартирного щитка хочу пригласить электрика и поменять счетчик на двухтарифный, ну и попросить его убрать пакетник и подключить мне новый ввод в квартиру.
Мои автоматы справа, дом серии II-68.
Не накосячил ли я в схеме?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Если 7 кВт, то на вводе будет 2-полюсный автомат 32А. Причем вместо пакетника.
Мои предложения:

  1. В данном случае, так как выделенная мощность не велика, обойтись без вводного УЗО 63А/100мА.
  2. Я бы прямо от счетчика, от вводного автомата 32А, тащил два кабеля 3х6:
    • первый кабель в коридорный щиток;
    • второй кабель напрямую в кухонный щиток - и там, через УЗО 63А/30мА, уже разводил на варочную поверхность и на остальные автоматы. Это упростит схемку, уменьшит число промежуточных соединений.

evgenygrig написал :
Я бы прямо от счетчика, от вводного автомата 32А, тащил два кабеля 3х6

А может правильнее каждую линию защитить своим автоматом?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

А смысл?
Берем, например, щиток: вводный автомат, от него подключены 2-3 УЗО.
Берем, например, группу света: от автомата 10А отходят 2-3 кабеля в разные комнаты.
Берем наш случай: от вводного автомата 32А отходят 2 кабеля и подключаются к УЗО в щитках.
Нет смысла автомат на автомате городить.

evgenygrig написал :
А смысл?

Смысл в том, что от Вы предлагаете запитывать независимые щитки от одного автомата. Поэтому и высказал своё мнение по этому поводу.
Два щитка, две питающие линии, два автомата.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Два щитка, две питающие линии, два автомата.

Ограничивающий на 32А упраздним? Поставим два по тридцать два, чтобы подразнить ЦОП?

evgenygrig написал :
два кабеля 3х6

Не проще один в квартирный, а уже от него в кухонный, как автор изначально и планировал? Упразднив лишние аппараты.

ВТБ! написал :
Не проще один в квартирный, а уже от него в кухонный, как автор изначально и планировал? Упразднив лишние аппараты.

Да ради бога...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Лазутчик написал :
Почитал форум и понял, что пока не поздно пора занятся проводкой.

Логично. Тем более, что по фото видно, что щиток очень долго и внимательно обслуживали и по всей видимости капремонт в ближайшее время не предвидится.
Поэтому, если вы не хотите пожечь свои электроприборы при аварии, которая при таком электрохозяйстве неизбежна (дело лишь во времени), то предлагаю:
Установите в квартирном щитке на вводе общее УЗО, в паре, с датчиком превышения напряжения ДПН-260 и спите спокойно.
Датчик превышения напряжения предназначен для ограничения максимально допустимого напряжения на нагрузке (260в). Срабатывание ДПН обеспечивает лавинную утечку через УЗО (дифф.автомат), что обеспечивает минимальное время срабатывания последнего.

Схема подключения:

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

На фото не видно как выполнено разделение PEN.
На "схеме" не разрисована разводка N и PE проводников.
Обычно пакетник стоит перед счётчиком, а не после.

Спасибо, запутали. Буду долго и упорно думать...
Основная проблема - мало места в щитке, т.е. есть только то место которое занимают мои автоматы (кстати на место пакетника можно что-нибодь вешать?).
Верхний свет трогать не буду, поэтому одно место для автомата на 16А или 10А занято.
Кстати, может стоит сначала вызвать ЦОПэнерговца, чтобы сначала поменял счетчик, а потом уже самому огород городить или с ним все таки можно договориться чтобы сделал нормальный ввод в квартиру?

sergey_sav написал :
Два щитка, две питающие линии, два автомата.

От счетчика идет провод на глаз 2,5 квадрата, потянет ли он два автомата на 32А

lev125 написал :
Установите в квартирном щитке на вводе общее УЗО, в паре, с датчиком превышения напряжения ДПН-260 и спите спокойно

Я бы рад, да боюсь не поместится, если только эту конструкцию в квартире соорудить...

Arr написал :
На фото не видно как выполнено разделение PEN.
На "схеме" не разрисована разводка N и PE проводников.
Обычно пакетник стоит перед счётчиком, а не после.

А что такое PEN?
Чесно говоря думал это не так важно, повесить на шинки...
Может и перед, не буду спорить там столько проводов, завтра повнимательней посмотрю.

Лазутчик написал :
От счетчика идет провод на глаз 2,5 квадрата, потянет ли он два автомата на 32А

Так он и один не потянет... А Вы разве не меняете проводку?..

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :

Меняю, но этот провод входит в счетчик, тот опломбирован. При замене счетчика мне поменяют этот провод? Открыто висящий он вроде как 30 ампер держит, т. е. почти 7 кВт. Что делать если заявят что его хватит?

ЗЫ: про PEN разобрался буду выяснять.
Кстати в соседней теме читал про розетку с тремя щелевыми контактами, так вот она у меня на кухне - зачем?

2Лазутчик Вот именно, что почти 7, а точнее 6,6. А при автомате 32А мощность составит 7,04, а при перегрузке до 1,45 от номинала, т.е. при токе 46 А, автомат некоторое время не отключит нагрузку...
Это к тому, что все провода надо менять.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Т.е. если ему обосновать в данном разрезе он обязан его поменять, минимум на 4 квадрата? А лучше на шесть

Чуток отредактировал схемку, но пока без N и PE.

Лазутчик написал :
А лучше на шесть

Правильно.

Лазутчик написал :
Чуток отредактировал схемку

Вот именно, что чуток... Зачем на кухню вести кабели из разных щитков (варочная и духовка)? Вам так удобнее?
Теплый пол планируете на 3,5 кВт или всё же поменьше будет?
Два УЗО подряд 30мА и 10 мА, полагаю срабатывать будут оба, если "бяка" в ванной.
"Три одножильных" ... не ВВГнг, а ПВ-1
Пока всё.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Зачем на кухню вести кабели из разных щитков (варочная и духовка)? Вам так удобнее?

Чесно говоря хотел распределить нагрузку на щитки. Или тащить на кухню 8 квадратов, автомат на сорок? (на кабеле экономия )

sergey_sav написал :
Теплый пол планируете на 3,5 кВт или всё же поменьше будет?

Да всего-то киловат - т.е. ставить автомат на 6А?

sergey_sav написал :
"Три одножильных" ... не ВВГнг, а ПВ-1

Я им ввод в квартиру хочу сделать, а ПВ-1 написано - установочный, он не для оборудования щитков случайно?

2Лазутчик Понимаете в чём трудность... Давать советы можно, они, как правило, бесплатны. Но хотелось бы отвечать за свои слова, а для этого необходима полная информация о Ваших планах.

Или тащить на кухню 8 квадратов, автомат на сорок?

Вот скажите на основании каких данных можно сказать о правомерности такого решения или наоборот? Что, где Вы собираетесь ставить? Вы хоть прикидывали сами?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Что, где Вы собираетесь ставить? Вы хоть прикидывали сами?

Ну собственно все от кухонного щитка и варочная панель - на кухне, другой щиток - розетки по квартире и ванная.

sergey_sav написал :
Вот скажите на основании каких данных можно сказать о правомерности такого решения или наоборот?

Ну я считаю, что все-таки 6 квадратов и 32А на кухню с таким энергопотреблением мало будет, ну или варочную панель от другого щитка....

2Лазутчик Вы наверное не поняли сути вопроса... или же решили пошутковать на ночь глядя?
Если не шутите, то поясняю: мощность панели - ? мощность духовки - ?
Обычно с этого начинают считать, а не с сечения кабеля и автоматов. имхо

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Аааа, теперь понял!!! Конкретной модели еще не выбрал, но исходил из расчета панель - 7 кВт, духовка - 3,5.

А как это: «исходил из расчета панель - 7 кВт, духовка - 3,5.» Во время работы панели у Вас освещение не работает? А также холодильник, телевизор, теплый пол и т.д.? У Вас же ввод – 6, 6кВт!!!

А Вы что предлагаете? Панель не ставить, ввод сделать 15 кВт или может квартиру поменять???

igor1 написал :
У Вас же ввод – 6, 6кВт!!!

А еще у меня 3 старых автомата 25, 16, 16 и алюминий по всей квартире.....

Поизучал щиток. Сфоткал отводы от стояка. Нулевой стояк выполнен из алюминия - 7 жил каждая явно больше 2,5 квадратов. Два соседа поделили PEN, у одного вводной автомат на 40А. Кстати, пакетник (40А) как и положено - до счетчика. Получается если поставить автомат на 40 - можно снять 8,8 кВт.