Имеем 2 розеточные сети:
1) ВВГ 3х2 - стоит диф. УЗО 230В 25А 30мА
2) ВВГ 3х1.5 - стоит диф. УЗО 230В 25А 30мА (тут электрики в доме проложили в роз. сеть вот такой провод )

на них надо развести следующих потребителей:
1) духовой шкаф - 2,35 кВт
2) встроенная стиралка - 2,3 кВт
3) телевизор ЖК - 68 Вт
4) холодильник - 1,53 кВт
5) вытяжка - 240 Вт
6) чайник - 2,2 кВт
7) микроволновка - еще не купил, стандартная мощность думаю где-то 1 кВт
8) телевизор ЖК - 100 Вт
9) DVD - ~ 100 Вт

конечно лучше провести еще линии, но ремонт уже сделан полностью.
подскажите как лучше распределить потребителей на эти провода?

P.S. есть еще кабель 3х6 с 230В 40А 30мА. может на него удасться что-то подключить?

Alik написал :
P.S. есть еще кабель 3х6 с 230В 40А 30мА. может на него удасться что-то подключить?

на эти провода буду подключать варочную панель 7,6 Квт

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

На кабель 3х6 - только варочную панель.
На остальные кабели - подключайте как угодно и как удобно.
Просто одновременно на линии 3х1,5 можно включить потребителей не мощнее 4 кВт в сумме (обязательно поставьте автомат 16А).
На линии 3х2,5 одновременно можно включить потребителей не мощнее 5 кВт в сумме.

evgenygrig написал :
Просто одновременно на линии 3х1,5 можно включить потребителей не мощнее 4 кВт в сумме (обязательно поставьте автомат 16А).

то есть ставлю диф УЗО 230В 16А 30мА?

evgenygrig написал :
На линии 3х2,5 одновременно можно включить потребителей не мощнее 5 кВт в сумме.

здесь получается старое диф. УЗО 230В 25А 30мА можно оставить?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Получается так.

А возможно на зх6 где будет варочная поверхность и чайник подключить 2,2 кВт?