#547458

Для защиты от повышения, понижения напряжений электропроектом предусмотрено:

(Автоматическое устройство
контроля и защиты при авариях в электросети
ASPauto3)

(А 40-3-10) контактор ( 18 квт)

Есть ли зарубежные аналоги первого или что то комбинированное?

Еще вопрос, что будет , если нагрузка в сети тпревысит 18 квт???( нагрузка контактора)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

tiger25 написал :
Есть ли зарубежные аналоги первого

Полно.

tiger25 написал :
что будет , если нагрузка в сети тпревысит 18 квт???( нагрузка контактора)

Должен сработать защитный автомат, ограничивающий мощность. Вы ведь поставите его?

tiger25 написал :
Есть ли зарубежные аналоги первого или что то комбинированное?

Комбинированное - это уже не зарубежное?
Аналог РН-111/311 + контактор или ДПН-260 + УЗО

tiger25 написал :
Еще вопрос, что будет , если нагрузка в сети тпревысит 18 квт???( нагрузка контактора)

Могут привариться контакты, это уж как карта ляжет...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

если вас не затруднит, не могли бы вы дать ссылку на импортные аналоги?
а может есть хитрое устройство , которое совмещает все это в одном корпусе так сказать?

еще вопрос: для защиты от молний надо что то дополнительно ставить?(где то слышал)

Перенпряжение у нас быват (99%) из-за отгорания нуля . Если сеть у вас 3х фазная то с этой задачей прекрасно справляется 4-х полюсное узо (100-300 ма) установленное на вводе. Срабатывает "железно". От молнии защищены все жилые многоквартирные дома. Более этого вы ничего не сделаете .... 100% защиты от молнии , на сегодняшний
день, нет!

__________________________
Желаю удачи! www.stroi-art.ru

5047183 написал :
Если сеть у вас 3х фазная то с этой задачей прекрасно справляется 4-х полюсное узо (100-300 ма) установленное на вводе.

А разве в функции УЗО входит защита от перенапряжения? И каким это раком оно сработает?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

5047183 - класс. Ну, хотя бы, что ни будь, правильно. Хотя, возможно, это

5047183 написал :
Перенапряжение у нас бывает (99%) из-за отгорания нуля

Про УЗО – спросили. А молния? tiger25 спрашивал про перенапряжение при ударе молнии в линию, а не о громоотводе.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

tiger25 написал :
устройство , которое совмещает все это в одном корпусе так сказать?

еще вопрос: для защиты от молний надо что то дополнительно ставить?(где то слышал)

Представьте есть, но не импортный девайс, а наша разработка - ЗАС-8.0-2 (информация, а не реклама ).
Во первых, полная электроника (включение\отключение через ноль синуса) - нет искрения при коммутации индуктивных нагрузок, при номинале 40А допускает перегрузку 350А в течение одного полупериода - за это время автоматы 40А любого типа должны сработать при таком токе.
Для поглощения энергии грозовых разрядов в воздушную линию питания параллельно нагрузке в ЗАС-8.0 установлен блочный варистор: