Установлены редукционные клапана от фирмы ITAP, покупал у официального дистрибьютора.
Сегодня обнаружил, что вокруг клапана на хол воде все забрызгано.
Может этот клапан сбрасывать воду.
Дом новый, ИП46С. Этаж 16-й из 17-ти.
Судя по манометрам на фильтах очистки давление скачет от 0-2 атм.
У вас брызки или капли .... просто на холодной воде возможно выделение конденсата. Ещё есть вероятность что клапан был неправильно собран ( криво стоит шайба пружины ) в этом случае просто переберите клапан там нет ничего сложного.
Это не конденсат точно.
На стенке лючка заметна область разлёта брызг. И было это только один раз.
Больше не брызгает.
В нашем доме постоянно включают, отключают воду.
2AlexaMMM Здесь такой же фильтр,как на фото-только оторвало колбу и нехило затопило несколько этажей
Так что я бы себе в таком случае поменял и фильтр и редуктор и не играл в рулетку. Узел сам собран неверно,т.к. водомерные счетчики не учитывают слив воды из фильтров ,они стоят за фильтрами с промывкой и поэтому служба эксплуатации не примет счетчики на обслуживание. По хозяйски если -так это надо перебирать узел ввода воды,ведь внизу 15 этажей.
После отсекающих кранов еще и уголки VALTEK
А в них сгон с прорезанной резьбой и скорее всего черняга,т.к.покрасили для маскировки а следовало бы ставить боченок,хотя бы оцинкованный
Tehnik-san написал :
Здесь такой же фильтр,как на фото-только оторвало колбу и нехило затопило несколько этажей
То же самое, но - хозяев нет, они в Тюмени. Нефтяники. Пока председатель ТСЖ дозвонился в Тюмень, пока там поняли в чем дело и перенаправили на хозяев в тайге, пока они сообщили оттуда, что ключ от квартиры есть у их родственницы в городе, пока нашли её, пока она довезла, 12 этажей пролило, вода бежала по пожарной лестнице.
Открыли - стеклянная колба на полу.
А рецепт какой нибудь есть, чтобы колбу не отрывало? Ну не считая "берите фильтры за 3 т.р. штука" и оба на горячую воду, это и так понятно. Может кольцо наклеить сверху дополнительно на место стыка? Или колбу снимали чистить и повредили резьбу? И потом тут редукторы стоят до фильтров, это не спасет? Какое давление можно считать опасным?
AVJ написал :
Какое давление можно считать опасным?
Для "левых" товаров любое давление может быть опасным.
Дешево и надежно - так не бывает. Сэкономить можно на обоях, на плитке, но никак не на таких вещах.
2Тычоблин Спасибо. 2AlexaMMM При такой последовательности соединения можно загубить любой редуктор,т.к. в него попадает неочищенная от абразива вода А рецепт какой нибудь есть, чтобы колбу не отрывало?
Напоминает это : - А эту воду пить можно ?
-Можно,только отравишься .
Если пошли метастазы- следует ампутация .
2 Тычоблин, Tehnik-san
Поискал в инете - были проблемы и с немецкими (у кого то вырвало дно с краником) и с Atoll, и вообще никакой гарантии что дорогое выживет а дешевое рванет - нет. Было бы лучше как нибудь укрепить, если это возможно, чем считать 100 баксов панацеей. Тем более, что при таких затратах уже можно думать о каком нибудь аквастороже.
Tehnik-san написал :
А в них сгон с прорезанной резьбой и скорее всего черняга,т.к.покрасили для маскировки а следовало бы ставить боченок,хотя бы оцинкованный
А чем плоха чернуха? кусочек маленький и вокруг оцинкованные трубы?
AlexaMMM написал :
В такой схеме счётчик не защищён от скачков давления.
Его же может порвать! Это правильно?
Не защищен. Но по требованиям между счетчиком и стояком не должно быть никакой арматуры (кроме грязевика, наличие которого требуют производители счетчиков). Иначе возможен забор воды без учета счетчиком.
Однако, поинтересуйтесь, кто у вас будет пломбировать счетчик. Если представители ТСЖ (как у нас например), то с ними можно договорится и "переместить" счетчик. Может пойдут на встречу. А может нет.