Дошел до стадии проводки при ремонте новостройки.
На свет по всей квартире стоит 3х1,5, автомат 16А.
На печку отдельно идет 3х6 (на первый взгляд) и автомат 32А.
На розетки по всей квартире идет две отдельные ветки 3х1,5 и автоматы 25А.
Я думаю, что лучше свет оставить как есть, а розетки пока не поздно надо менять на 3х2,5.
Я правильно думаю?
Petek написал :
На свет по всей квартире стоит 3х1,5, автомат 16А
Если есть возможность, отделить освещение сан.узлов и балконов, можно и прочее освещение разбить на пару групп, номиналы автоматов уменьшить до 10А.
На розетки по всей квартире идет две отдельные ветки 3х1,5 и автоматы 25А
Криминал.
розетки пока не поздно надо менять на 3х2,5
Вам виднее.
Может в комнатах и оставить, защитив автоматами на 10-13А.
Или прокинуть линии от щитка до распред.коробок, увеличив число розеточных линий.
А на кухню лучше прокинуть пару-тройку новых линий.
Или организовать "кухонный" щиток (на основе линии плиты или новой линии).
все не так плохо, как хотелось бы.
розеточную проводку я в стяжку не хочу прятать. подумал, что в стене ей лучше будет жить. и переубеждать меня в этом не надо.
а на все остальное наличие или отсутствие стяжки ну никак не влияет.
между комнатами для переброски проводов я гофру в стяжке предусмотрел в одном месте.
так что пока не вижу никакого криминала в текущем положении вещей.
а вот вопрос с криминалом так и остается открытым.
чем не подходит сечение к автоматам или наоборот?
Для 3х1,5 длительно допустимый ток 18А. Автомат ставить 10-13А. 16А в исключительных случаях.
Для 3х2,5 длительно допустимый ток 25А. Автомат ставить 16-20А. 25А в исключительных случаях.
avmal написал :
Вы сами у себя спросите - чем не подходит автомат 25А для защиты жилы полтора квадрата?
сам у себя спрашиваю. с учетом того, что буду менять на 3х2,5 все равно ответа нет.
ну не силен я в электрике. и это еще мягко сказано. если честно, то дуб дубом, но охота все-таки разобраться.
с длительно допустимым током на текущий момент все ясно.
теперь не понятно что такое исключительные случаи?