Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#549115

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что лучше использовать для отопления квартиры - биметаллические радиаторы или стальные панельные радиаторы? Все соседи ставят Global, но в процессе сравнения выяснилось, что стальные панельные радиаторы (Dia Norm) имеют большую теплоотдачу (примерно на 20% при сопоставимых размерах) и дешевле на 30%. Т.о., стоимость на единицу теплоотдачи у Global выше раза в два. Тем более что рассматриваемый вариант стальных панельных радиаторов изготавливают в Германии, а не в Италии. Интересует, какой же все-таки вариант выбрать с точки зрения надежности и пригодности к нашим тепловым сетям?

Павел07

Какое рабочее давление?
Испытательное?
Аварийное?
Сейчас конвекторы в виде изогнутой трубы с оребрением или чугун?

Качество подготовки воды?
Если отвратное, то панельные долго не живут.

т.е. для наших сетей панельные не пригодны?

а бывают ли биметаллические радиаторы производства германии, швеции, финляндии, норвегии...?

Панельные радиаторы расчитаны на рабочее давление 5 атм (как правило), биметалл - до 25 атм.
Посмотрите стальные трубчатые с рабочим давлением 10 атм. - дорогие, правда, зато симпатичные.

А панельные лучше всего ставить на коттеджах.

как правильно сказал Проходил, панельные радиаторы имеет смысл ставить при ИО.

Регистрация: 04.11.2007 Магнитогорск Сообщений: 126

Павел07 написал :

секционные радиаторы (алюминий,биметалл) в квартирах при высоком давлении не гарантированы от протечек по соединениям секций-часто радиатор нужной мощности собирают прямо в магазине,добавляя-удаляя лишние секции,причем мало кто дает гарантию на такую сборку...

Виктор Л74 написал :
секционные радиаторы (алюминий,биметалл) в квартирах при высоком давлении не гарантированы от протечек

Оно может и так, но испокон веку ставили отечественные чугенные радиаторы тоже набранные из секций, которые в большинстве смлучев никогда не текли

Виктор Л74

Угу, спокойнее взять заводской сборки - даже переплатив за лишние секции.

Регистрация: 04.11.2007 Магнитогорск Сообщений: 126

старыймастер написал :
Оно может и так, но испокон веку ставили отечественные чугенные радиаторы тоже набранные из секций, которые в большинстве смлучев никогда не текли

чугун-это одно а когда я был на этапе выбора радиаторов для своего дома в трех магазинах из четырех мне посоветовали не брать темную лошадку-сами они в основном не занимаются сборкой,но всегда готовы дать телефончик умельца,который это сделает и опять таки без всяких гарантий!
притом риск протечек оговаривался изначально ,как само собой разумеющееся...
в итоге взял стальные панельные и в общем-то доволен .

В новостройке дали отопление. Оказалось, что стояк на первом этаже гораздо теплее стояка на последнем этаже. Говорит ли это о нижней разводке отопления и можно ли в этом случае ставить радиаторы? Продавец радиаторов сказал, что при нижней разводке радиатор из 17 секций система может не продавить и половина радиатора будет холодной. Правда ли это?
Спасибо!

Павел07 написал :
Продавец радиаторов сказал, что при нижней разводке радиатор из 17 секций система может не продавить и половина радиатора будет холодной. Правда ли это?

Вряд ли. Более вероятно, что холодной будет не половина радиатора, а весь - кроме одной-двух секций.

Говорит ли это о нижней разводке отопления

Надёжная примета.

можно ли в этом случае ставить радиаторы?

17 секций? "Перекрутить" подачу и обратку и подключить диагонально. Желателен автоматический газоотвод (например, пробка-автомат).

ВТБ!, спасибо. А что тогда лучше ставить вместо радиаторов? Конвекторы?

Павел07 написал :
Конвекторы?

Мне они внешне не нравятся.

Регистрация: 21.08.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 298

Проходил написал :
Панельные радиаторы расчитаны на рабочее давление 5 атм (как правило)

Например вот эти

Сегодня от продавцов услышал, что радиаторы Global якобы производятся в Афганистане, Sira - в Болгарии или Венгрии. Возможно, это не совсем так, но на итальянском сайте фирмы Global и модели другие и цены гораздо выше, чем у наших продавцов, хотя до нас их еще довезти надо, растаможить и прибыль заложить. Да и вообще в Италии вряд ли такой завод существует, который всю Россию радиаторами может завалить.
Вопрос - существуют ли радиаторы, которые производятся в нормальной стране? Может быть Royal?

2Павел07 Ставить нужно не то,что Вам нравиться,а то что подходит к данной системе отопления. Прочтите о последствиях самовольных установок радиаторов,шаровых кранов,вместо терморегуляторов,разбалансировке всей системы отопления

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал:
2Павел07 Ставить нужно не то,что Вам нравиться,а то что подходит к данной системе отопления. Прочтите о последствиях самовольных установок радиаторов,шаровых кранов,вместо терморегуляторов,разбалансировке всей системы отопления

Tehnik-san, отличная статья! хороший пример нашей "непокобелимости" :-) читал и чуть не плакал от "гордости" за наш народ.