Скажите пожалуйста, допустимый длительный ток для кабеля NYM 3х6мм2 проложенного по стене без короба будет 34А или все таки 50А?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Судя по всему, 40А.

Если же вам в квартиру, то вероятность такой нагрузки, тем более длительной - почти нулевая. Кроме того, ПУЭ допускает в случае аварий перегрузку 15%, т.е. 40А -> 46А.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Тьфу, сам запутался.
Для кабеля 3х6 (жила заземления не несет нагрузку и в расчете не учитывается) должен стоять вопрос: 40А или50А.

В ПУЭ табл. 1.3.4 для открытой прокладки - 50А.
В ПУЭ табл. 1.3.6 для прокладки 2-жильных кабелей в воздухе - тоже 50А.

2Лазутчик 50А, реально больше, тк эти таблицы в ПУЭ приводятся для внешних 25С и нагреве проводника до 60С, а у NYM допускается нагрев проводника до 80С.

СПАСИБО!

Зависит еще от длины кабеля. Необходимо рассчитывать чтобы потери по напряжению не превысили 5% в целом.

Викторыч написал :
NYM допускается нагрев проводника до 80С.

Зависит от производителя, Саранский NYM я бы не рекомендовал так нагревать