2Лазутчик 50А, реально больше, тк эти таблицы в ПУЭ приводятся для внешних 25С и нагреве проводника до 60С, а у NYM допускается нагрев проводника до 80С.
Если же вам в квартиру, то вероятность такой нагрузки, тем более длительной - почти нулевая. Кроме того, ПУЭ допускает в случае аварий перегрузку 15%, т.е. 40А -> 46А.