Собственно, в этажном шитке (3-х этажный офис) под кондеи стоит обычное 3 фазное УЗО 0,3А. Хочется поставить УЗО в распред щитке на 1-м этаже, для надёжности и чтоб защитить ввод на 3-й этаж. Естествено типа S 0,3А.
Вопрос: как поведут себя два последовательных УЗО, обычное и S одного номинала - при утечке превышающей номинал?
Доступно обычное УЗО 0,5А.
Выдержка из технической информации Siemens: " Для того, чтобы добится селективности при последовательном включении устройств защитного отключения, эти устройства должны различатся как по выдержке времени срабатывания, так и по расчетному отключающему дифференциальному току." И ещё минимальный отключающий дифф. ток для селективных УЗО фирмы Siemens 63 мА что для офиса наверное пойдёт а вот для квартиры наверное многовато. Кстати интересно, будет ли соблюдатся селективность в случае соблюдения одного из условий, например по дифференциальному току скажем 30 мА а после него 10 мА как многие сдесь советуют?
dimian написал :
будет ли соблюдатся селективность в случае соблюдения одного из условий, например по дифференциальному току скажем 30 мА а после него 10 мА как многие сдесь советуют?
10мА советуют не для селективности, а для увеличения безопасности при пользовании электрооборудованием в помещениях повышенной опасности - санузлах и т.д. Селективность в этом случае может быть соблюдена, если источником утечки будет ваше тело. Во всех остальных случаях, как правило, селективным будет УЗО не с большей уставкой тока утечки, а с задержкой срабатывания по времени, т.е. S.
То что УЗО с 10 ма это безопаснее я разобрался. Мне непонятно другое, как будет работать схема где на входе стоит УЗО 40А 30мА после него куча автоматов + ещё парочка УЗО 40А 10мА(не нашел ни у siemens ни у abb)??? Кажется мне все узо будут срабатывать одновременно, а как же тогда выяснить где неисправность? Мне кажется правильнее разделить потребителей на несколько групп и повесить их на 3-4 узо с моментальным срабатыванием и минимальным дифф. током который позволяет выбранный номинал узо. Хотя экономическим такой вариант не назовеш.
P.S К топику это похоже не относится надо было наверное создать отдельную тему.Ни коко не хочу обидеть, просто хочу разобратся так как скоро у себя буду менть всю электрику.
При плавном нарастании тока утечки.
А кондиционеры (исправные) могут давать импульсную утечку при включении.
И при КЗ на землю остаётся шанс, что селективное УЗО не сработает.
ВТБ! написал :
И при КЗ на землю остаётся шанс, что селективное УЗО не сработает
Французы сказали что селективности небудет , так-что поменяю я 0,3 на 0,03.
Но...есть какое-то "хитрое" УЗО, которое: "фильтрует одиночные помехи и срабатывает только если утечка является системной".
У ABB такие помечаются AP-R:
формально укладываются в нормативы для обычных (неселективных) УЗО на 30мА, но ближе к граничным значениям.
Побудительный мотив для их производства - именно защита кондиционеров с соблюдением формальностей.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.